【请教】MNS一单元抽屉250A用线的规格
lhp95
lhp95 Lv.5
2011年06月12日 11:52:07
只看楼主

请教:MNS一单元抽屉250A用50平方二根电线,接线不方便,能否用35平方二根?(据国标GB7251。1-05)应是可以的

请教:MNS一单元抽屉250A用50平方二根电线,接线不方便,能否用35平方二根?(据国标GB7251。1-05)应是可以的
免费打赏
xing_zai
2011年06月17日 20:35:44
12楼
这个肯定要用铜排的,既省钱又好做
回复
xing_zai
2011年06月17日 20:36:42
13楼
用铜排省钱又好做
回复
aaadq5367
2011年06月17日 21:04:18
14楼
回复
zz-31
2011年06月17日 23:55:17
15楼
根35的肯定是不行的,要么做排,要么用大电缆,要么像你那个样用两根,还有现在又用软铜排的,就是外面绝缘材料包裹的软连接差不多
回复
fcu3snyg
2011年06月18日 08:25:44
16楼
我现在公司就是用两根35平方做的,以前做过的公司也是用35平方两根做。也没问题,看你们有的说可以,有的说不可以,反正我们公司是这样做的。
回复
zxiaohai
2011年06月18日 08:28:49
17楼
回复
willie215300
2011年06月18日 09:46:45
18楼
如果抽屉空间足够,建议做排,简单
回复
chengyonxiang
2011年06月18日 10:31:43
19楼
两根35平方线不够的,可以采用铜排连接。
回复
zhijunchen
2011年06月18日 10:59:10
20楼
2根35平方的肯定不行,要么2根50平方,要么95平方的 。
回复
lhp95
2011年06月18日 14:25:02
21楼
各位网友大家好!
说不行的总得找到什么标准依据吧!
1)做铜排是不行的,因MNS抽屉是线插式的,而且是二个插件。
2)国标GB7251。1-05附录中35平方的线最大电流达160A,二根可以这样计算的:160*2=320A,320*0。8=256A
回复