求助:钢-框架结构 PKPM 柱的长度系数及长细比计算疑惑。
lizixiu02
lizixiu02 Lv.2
2011年06月12日 09:39:38
只看楼主

SATWE 构件信息一、构件几何材料信息 1. 层号 IST = 6 2. 单元号 IELE= 31 3. 构件种类标志 (KELE): 柱 4. 上节点号 J1 = 908 5. 下节点号 J2 = 745 6. 构件材料信息(Ma): 钢 7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接 8. 构件属性信息(KE): 普通柱 9. 长度 (m) DL = 9.00 10. 截面类型号 Kind = 7

SATWE 构件信息

一、构件几何材料信息

1. 层号 IST = 6
2. 单元号 IELE= 31
3. 构件种类标志 (KELE): 柱
4. 上节点号 J1 = 908
5. 下节点号 J2 = 745
6. 构件材料信息(Ma): 钢
7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接
8. 构件属性信息(KE): 普通柱
9. 长度 (m) DL = 9.00
10. 截面类型号 Kind = 7
11. 截面参数 (m) B*H*U*T*D*F =
0.650*0.650*0.000*0.020*0.000*0.020*0.000*0.000*0.000*0.000
12. 钢号 FY = 345
13. 抗震等级 NF = 4

14. 计算长度系数 CX = 3.10
15. 计算长度系数 CY = 2.92

16. 内力计算截面数 nSect1= 2
17. 配筋计算截面数 nSect2= 2
18. 第1个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.000
19. 第2个计算截面距J1节点的距离 Di = 9.000



三、构件设计验算信息

* Uc --- 轴压比 *
* NUc --- 计算轴压比的控制轴力 *
* JUc --- 轴压比超限标志(0/1 表示不超限/超限) *
* JCJC --- 配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限) *

* f --- 钢构件的允许应力 *
* F1 --- 钢构件的正截面强度验算应力 *
* F2 --- 钢构件的平面内稳定验算应力 *
* F3 --- 钢构件的平面外稳定验算应力 *
* Px --- X方向强柱弱梁验算结果 *
* Py --- Y方向强柱弱梁验算结果 *

N-C= 31 ( 7)B*H*U*T*D*F(mm)= 650* 650* 0* 20* 0* 20

Cx= 3.10 Cy= 2.92 Lc= 9.00(m) Nfc= 4 Rsc= 345

RLIVEC= 1.00 钢柱 角柱 箱形截面

( 13)Mx= 49. My= 387. N= -943. F1= 6.9583E+04 < f= 2.9500E+05

( 14)Mx= 299. My= 115. N= -914. F2= 8.0707E+04 < f= 2.9500E+05

( 13)Mx= 49. My= 387. N= -943. F3= 8.4994E+04 < f= 2.9500E+05

** 长细比超限, Rmd= 108.48 > Rmd_max= 99.04

( 9)Nu= -1070. Uc= 0.07

( 9)Nu= -1070. Px= 0.11 Py= 0.11

长细比:Rmdx= 108.5 Rmdy= 102.1
抗剪承载力: SCB_XF= 82.4 SCB_YF= 87.6


JUc = 0.00
长细比验算指标 Rx = 108.5; Ry = 102.1; JCJC = 1


超配筋信息:
长细比超限, Rmd= 108.48 > Rmd_max= 99.04

N-C= 31 ( 7)B*H*U*T*D*F(mm)= 650* 650* 0* 20* 0* 20

Cx= 3.10 Cy= 2.92 Lc= 9.00(m) Nfc= 4 Rsc= 345


工程概况:7层钢框架结构,设防烈度7度,高度49.8米。
本人的理解:
(1)长细比与惯性矩成反比,与计算长度成正比。
(2)计算长度系数与柱两段的约束情况有关,相关规范规定上下固结,计算长度系数取1.0.
疑惑:
(1)柱的计算长度系数与梁线刚度与柱的线刚度比是否有关,若有关。本工程楼板采用的是混凝土组合楼板,结构层应该形成了很大的刚度。本人认为能够提供给柱子足够的约束。那么长度系数就应该是按规范取1.0.上面计算数据为采用刚性楼板假定计算的结果。
(2)计算结果显示,柱长细比超限都为框架边柱。
(3)若调整柱截面以达到增加柱惯性矩,结果会导致长细比系数继续增大。长细比也随之增大。
所以很想知道PKPM软件框架柱计算长度系数的计算过程或者在哪里可以查到PKPM 柱计算长度系数的计算过程,望高手指教,不胜感激,谢谢!
zhenghengyan
2012年01月12日 10:05:36
12楼
层位移角有的小于1/1000,有的大于1/1000怎么办
回复
sfymax
2012年03月10日 01:16:44
13楼
我也没搞懂 基础知识不扎实
回复
任小鱼
2012年09月28日 09:01:54
14楼
我也很想知道!怎么没人回答呀! 求版主回答
回复
任小鱼
2012年09月28日 09:04:28
15楼
啊!版主也不知道啊!
回复
stone-wong
2012年12月27日 14:47:33
16楼
最近算了一个钢平台,钢柱弱轴一侧没有梁约束,长细比根本算不过
回复
zwh2091708
2013年03月28日 10:54:51
17楼
本帖最后由 zwh2091708 于 2013-3-28 11:02 编辑

我也遇到这个问题了 学习了
回复
prime123
2013年04月18日 23:25:04
18楼
我也遇到了,纠结死了:'(
回复
lost__
2013年04月19日 10:21:19
19楼
好吧,,高手自在民间。。。
回复
黎落
2013年04月28日 00:10:00
20楼
钢结构规范附录D中有详细的说明,看完你就明白了。
回复
bookup
2013年08月26日 14:06:15
21楼
确实是按钢结构规范附录D进行计算的,也就是按柱底和柱顶的线刚度比的大小查表取值。
回复

相关推荐