求助:钢-框架结构 PKPM 柱的长度系数及长细比计算疑惑。
lizixiu02
lizixiu02 Lv.2
2011年06月12日 09:39:38
只看楼主

SATWE 构件信息一、构件几何材料信息 1. 层号 IST = 6 2. 单元号 IELE= 31 3. 构件种类标志 (KELE): 柱 4. 上节点号 J1 = 908 5. 下节点号 J2 = 745 6. 构件材料信息(Ma): 钢 7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接 8. 构件属性信息(KE): 普通柱 9. 长度 (m) DL = 9.00 10. 截面类型号 Kind = 7

SATWE 构件信息

一、构件几何材料信息

1. 层号 IST = 6
2. 单元号 IELE= 31
3. 构件种类标志 (KELE): 柱
4. 上节点号 J1 = 908
5. 下节点号 J2 = 745
6. 构件材料信息(Ma): 钢
7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接
8. 构件属性信息(KE): 普通柱
9. 长度 (m) DL = 9.00
10. 截面类型号 Kind = 7
11. 截面参数 (m) B*H*U*T*D*F =
0.650*0.650*0.000*0.020*0.000*0.020*0.000*0.000*0.000*0.000
12. 钢号 FY = 345
13. 抗震等级 NF = 4

14. 计算长度系数 CX = 3.10
15. 计算长度系数 CY = 2.92

16. 内力计算截面数 nSect1= 2
17. 配筋计算截面数 nSect2= 2
18. 第1个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.000
19. 第2个计算截面距J1节点的距离 Di = 9.000



三、构件设计验算信息

* Uc --- 轴压比 *
* NUc --- 计算轴压比的控制轴力 *
* JUc --- 轴压比超限标志(0/1 表示不超限/超限) *
* JCJC --- 配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限) *

* f --- 钢构件的允许应力 *
* F1 --- 钢构件的正截面强度验算应力 *
* F2 --- 钢构件的平面内稳定验算应力 *
* F3 --- 钢构件的平面外稳定验算应力 *
* Px --- X方向强柱弱梁验算结果 *
* Py --- Y方向强柱弱梁验算结果 *

N-C= 31 ( 7)B*H*U*T*D*F(mm)= 650* 650* 0* 20* 0* 20

Cx= 3.10 Cy= 2.92 Lc= 9.00(m) Nfc= 4 Rsc= 345

RLIVEC= 1.00 钢柱 角柱 箱形截面

( 13)Mx= 49. My= 387. N= -943. F1= 6.9583E+04 < f= 2.9500E+05

( 14)Mx= 299. My= 115. N= -914. F2= 8.0707E+04 < f= 2.9500E+05

( 13)Mx= 49. My= 387. N= -943. F3= 8.4994E+04 < f= 2.9500E+05

** 长细比超限, Rmd= 108.48 > Rmd_max= 99.04

( 9)Nu= -1070. Uc= 0.07

( 9)Nu= -1070. Px= 0.11 Py= 0.11

长细比:Rmdx= 108.5 Rmdy= 102.1
抗剪承载力: SCB_XF= 82.4 SCB_YF= 87.6


JUc = 0.00
长细比验算指标 Rx = 108.5; Ry = 102.1; JCJC = 1


超配筋信息:
长细比超限, Rmd= 108.48 > Rmd_max= 99.04

N-C= 31 ( 7)B*H*U*T*D*F(mm)= 650* 650* 0* 20* 0* 20

Cx= 3.10 Cy= 2.92 Lc= 9.00(m) Nfc= 4 Rsc= 345


工程概况:7层钢框架结构,设防烈度7度,高度49.8米。
本人的理解:
(1)长细比与惯性矩成反比,与计算长度成正比。
(2)计算长度系数与柱两段的约束情况有关,相关规范规定上下固结,计算长度系数取1.0.
疑惑:
(1)柱的计算长度系数与梁线刚度与柱的线刚度比是否有关,若有关。本工程楼板采用的是混凝土组合楼板,结构层应该形成了很大的刚度。本人认为能够提供给柱子足够的约束。那么长度系数就应该是按规范取1.0.上面计算数据为采用刚性楼板假定计算的结果。
(2)计算结果显示,柱长细比超限都为框架边柱。
(3)若调整柱截面以达到增加柱惯性矩,结果会导致长细比系数继续增大。长细比也随之增大。
所以很想知道PKPM软件框架柱计算长度系数的计算过程或者在哪里可以查到PKPM 柱计算长度系数的计算过程,望高手指教,不胜感激,谢谢!
免费打赏
add_oil
2011年06月12日 11:20:58
2楼
期待高手指点。
回复
kuangpiaoo
2011年06月22日 23:04:40
3楼
我最近也在纠结这个问题。我用的是箱形钢柱,截面尺寸为:300X300X12X12X12X12,长细比超限。按照长细比的定义,在不改变计算长度的情况下,只能加大截面尺寸,从而加大回转半径,来减少其长细比值。在PKPM中经试算发现,截面调的越大,长细比就越大,越来越超过长细比限值,就和楼主上面说的情况一样。
不过我发现,在不改变这个截面尺寸的情况,把钢板的厚度减少到10,长细比反倒不超限了,这样虽然复合力学原理,可这样做,又使得柱子的板厚太过于薄,纠结……

希望有达人来解释下这种现象,及解决方法,谢谢!
回复
rockjz
2011年07月07日 14:16:32
4楼
计算长度系数是按梁柱线刚度比确定的,边柱本来梁柱线刚度比就小,加大柱截面的结果是梁柱线刚度比进一步减小,约束能力降低,计算长度系数反而更大。
建议加大梁截面试一下
回复
kafeihfdcb
2011年07月08日 20:39:30
5楼
地板说的很有道理,也是主要的原因。
另外截面外围尺寸不变的情况下,仅增加钢板厚度,会导致回转半径变小。因为在此情况下,W的增速小于A的增速。
回复
kafeihfdcb
2011年07月08日 20:40:30
6楼
上次我也碰到了,想了很久才明白,主要是基础知识忘记光了。
回复
hdch617
2011年10月09日 17:03:25
7楼
学习了!真的!
回复
xingcanokok
2011年10月10日 20:59:53
8楼
钢结构设计规范5.3.3条及其附录详细的介绍了不同情况下,框架柱计算长度系数的取值问题;
最好做两个一注试题中这方面的题目,会加深你的理解。
回复
jwtcdri
2011年10月13日 10:39:46
9楼
主要是有侧移和没有侧移引起的,我估计你是按有侧移计算的,如果层位移角小于1/1000时钢框架可以按无侧移来计算。计算长度一下就降下来了。
回复
livicky
2011年10月13日 16:41:02
10楼
也遇到了这个难题,纠结好几天了,学习了,感谢