地下室泵房内的消防稳压泵和和屋面消防水箱是两码事么?
枕边游戏
枕边游戏 Lv.12
2011年06月12日 07:54:12
只看楼主

消防稳压泵在什么情况下设置呢?1.室外消火栓(市政压力不满足室外消防压力的前提下)和室内的是不是都得需要设置呢?2.屋面消防水箱(带增压稳压设备)主要是满足前十分钟灭火用水量以及最不利点压力。我对消防稳压泵的理解是 消防泵启动之后,消防管道压力下降,消防稳压泵自动启动来维持管网压力?最后一点疑惑就是常高压消防系统管道压力是由谁来维持的?是不是消防稳压泵?麻烦高手解疑

消防稳压泵在什么情况下设置呢?
1.室外消火栓(市政压力不满足室外消防压力的前提下)和室内的是不是都得需要设置呢?
2.屋面消防水箱(带增压稳压设备)主要是满足前十分钟灭火用水量以及最不利点压力。
我对消防稳压泵的理解是 消防泵启动之后,消防管道压力下降,消防稳压泵自动启动来维持管网压力?
最后一点疑惑就是常高压消防系统管道压力是由谁来维持的?是不是消防稳压泵?
麻烦高手解疑
免费打赏
心若冰清
2011年06月12日 08:25:42
2楼
消防水泵也就是平常所说的消防主泵一般放置于消防水泵房内。一般消防稳压泵连同稳压罐同消防水箱放置于水箱间内。因此对于压力就有所不同。起到的作用也是不同的。故名思议。稳压是稳定水压的作用。稳压泵一般放置在屋顶内。压力包括了静压力部分一般固定为0.32MPa左右按照有喷淋时考虑。但是消防泵的扬程应该加上静水压力。也就是建筑高度和泵房内高度。所以稳压泵扬程不小于0.36MPa,但是放置在泵房内的主泵还要加上静压。和水阻力。
消防泵是用来提供长期水源达到灭火功能的,稳压泵是提供前期灭火时所需的水压。
消防泵是在起火后才启动,而稳压泵是长期工作的。
回复
心若冰清
2011年06月12日 08:27:35
3楼
设置稳压泵是因为水箱高度不能满足最不利消防设备处的供水压力,一般采用一用一备两台,大部分情况会和气压罐结合使用,以此降低稳压泵的启停频率。稳压泵有启停高低压力范围(电控压力表控制稳压泵),管网渗漏导致压力下降至低点会启动泵充压(气压罐不够用了),充压至高点再停泵,以此循环。 如果是发生火灾则会大幅度降压,稳压泵无法满足,降至一个压力会启动主泵
回复
枕边游戏
2011年06月12日 11:27:47
4楼
你把我说晕了,你说的是增压稳压设备,带的那个稳压泵 我说的是地下泵房内的那个稳压泵
回复
枕边游戏
2011年06月12日 11:28:49
5楼
你说的那个0.32Mpa是绝对压力 吧
回复
心若冰清
2011年06月12日 15:34:12
6楼
消防稳压泵安装在
有屋顶消防水箱,安装在水箱间更合适,没有消防水箱,安装在消防泵房内。

最好安装在屋顶水箱间内,型号小(居高临下,较小扬程就可满足),成本低
回复
枕边游戏
2011年06月13日 16:27:47
7楼
恩 明白了~!
回复
lhl3513
2012年02月25日 15:18:30
9楼
稳压泵可以取代消防水箱吗