窨井漏水怎么办?
xql1019
xql1019 Lv.8
2011年06月11日 20:00:06
只看楼主

老楼加装电梯,老排水系统影响施工被废除了,新铺设的排水系统紧靠新加的电梯,施工方做窨井时,底部及底部周边有两至三块砖没有粉刷,后来甲方要求粉刷,但由于施工中地下水很多,加之住户的生活水、污水都接到新的排水系统,一粉刷水泥砂浆就马上被冲掉了,导致窨井底漏水严重,施工方说直接在外侧回填土就行了,这样做行吗?如果不解决漏水问题,会不会造成电梯底坑渗水呢?有解决的办法吗?

老楼加装电梯,老排水系统影响施工被废除了,新铺设的排水系统紧靠新加的电梯,施工方做窨井时,底部及底部周边有两至三块砖没有粉刷,后来甲方要求粉刷,但由于施工中地下水很多,加之住户的生活水、污水都接到新的排水系统,一粉刷水泥砂浆就马上被冲掉了,导致窨井底漏水严重,施工方说直接在外侧回填土就行了,这样做行吗?如果不解决漏水问题,会不会造成电梯底坑渗水呢?有解决的办法吗?

M1110001.JPG


M1110002.JPG


M1110003.JPG


M1110004.JPG


M1110005.JPG

免费打赏
ldy710620
2011年06月18日 02:17:11
22楼
10楼说的很好,应该很好的处理一下,否则即使不对目前的电梯井产生多大的危害,也会给以后其他项目施工带来隐患。做工程还是要做良心工程。
回复
lixq13863434015
2011年06月18日 07:41:23
23楼
学习了,谢谢分享
回复
hongwu1989
2011年06月18日 10:28:32
24楼
回复
ccm981
2011年06月18日 15:38:27
25楼
实在不行,就用快速水泥了,就是专门在水里浇注的!!
回复
a751751
2011年06月18日 15:46:58
26楼
内衬模板整浇混凝土。
回复
doll0827
2011年06月19日 00:28:06
27楼
1、将需要修补的窨井进水口和出水口堵掉,利用水泵将前面来的水抽至下一个窨井,窨井中没水后, 该粉粉,防水涂层都可以做,然后再恢复水流。

2、可以考虑异形模板,给窨井浇筑一个砼内衬,做法就不说了,你们懂的。

3、同理,窨井外侧土挖至窨井底板,用人工在外侧挖一圈沟槽,然后直接用低塌落度砼直接浇筑,代替回填,
回复
博志思远
2011年06月19日 08:07:11
28楼
同意10#意见
回复
xiaojiewu8888
2011年06月19日 09:36:04
29楼
漏水验收也不合格呀,需处理。一、引水,重新做井,比较麻烦。挖出周边基础底板,外围做砼回填。
回复
江豚大大
2011年06月19日 10:26:49
30楼
估计一般人都会采取停水的方法吧,那样方便很多~~~
回复
dzx1213
2011年06月19日 13:13:30
31楼
直接用混凝土预制检查井,效果会好很多。
回复

相关推荐