老楼加装电梯,老排水系统影响施工被废除了,新铺设的排水系统紧靠新加的电梯,施工方做窨井时,底部及底部周边有两至三块砖没有粉刷,后来甲方要求粉刷,但由于施工中地下水很多,加之住户的生活水、污水都接到新的排水系统,一粉刷水泥砂浆就马上被冲掉了,导致窨井底漏水严重,施工方说直接在外侧回填土就行了,这样做行吗?如果不解决漏水问题,会不会造成电梯底坑渗水呢?有解决的办法吗?
老楼加装电梯,老排水系统影响施工被废除了,新铺设的排水系统紧靠新加的电梯,施工方做窨井时,底部及底部周边有两至三块砖没有粉刷,后来甲方要求粉刷,但由于施工中地下水很多,加之住户的生活水、污水都接到新的排水系统,一粉刷水泥砂浆就马上被冲掉了,导致窨井底漏水严重,施工方说直接在外侧回填土就行了,这样做行吗?如果不解决漏水问题,会不会造成电梯底坑渗水呢?有解决的办法吗?
2楼
这样的排水井本身是不具备防渗功能的,因为它没有高水位,水随到随走,道是电梯井应该是防水的。
回复
3楼
建议停水一天,彻底的粉刷一次,彻底解决这个问题
回复
4楼
不是很懂,等待行家
回复
5楼
可以停止使用几天,重新处理好以后再使用。
回复
6楼
堵一段,做一段,并用水泵抽排避免倒灌,或者直接用混凝土浇实沉淀池,管子直接排水
回复
7楼
对电梯井有没有影响得看 电梯井是否防水 照这个图片看 应该会有影响 电梯井周围的土含水量会很大
回复
8楼
可以使用成品窖井
回复
9楼
直接做个砼的不就行了
回复
10楼
1、将需要修补的窨井进水口和出水口堵掉,利用水泵将前面来的水抽至下一个窨井,窨井中没水后, 该粉粉,防水涂层都可以做,然后再恢复水流。
2、可以考虑异形模板,给窨井浇筑一个砼内衬,做法就不说了,你们懂的。
3、同理,窨井外侧土挖至窨井底板,用人工在外侧挖一圈沟槽,然后直接用低塌落度砼直接浇筑,代替回填,
回复
11楼
不懂
回复