请教各位大师,高低压开关柜中二次控制回路导线的大小的选择,国家标准和其他标准有无规定?电压回路是?,电流回路是多少?我一般是电压1.5mm2,电流回路2.5mm2,有依据吗?谢谢了!
请教各位大师,高低压开关柜中二次控制回路导线的大小的选择,国家标准和其他标准有无规定?电压回路是?,电流回路是多少?我一般是电压1.5mm2,电流回路2.5mm2,有依据吗?谢谢了!
2楼
一般电压回路是1.5mm2,电流回路是2.5mm2。但,有时候也有要求电压回路是2.5mm2,电流回路是4mm2的。
回复
3楼
屏柜内导线一般电压回路是1.5mm2,电流回路是2.5mm2,有时候也要求电压回路是2.5mm2,电流回路是4mm2。但,控制电缆截面积 一般电压回路是1.5mm2,电流回路是2.5mm2。励磁装置外引电缆。则要求大些,因为是准确度高。
回复
4楼
励磁装置外引电缆,要求大些,看制造厂要求,有4mm2,也有6mm2的。
回复
5楼
:lol :victory:
回复