请教PVC或PE管安装阀、水表是否装伸缩器
wh7310
wh7310 Lv.2
2003年03月20日 19:35:27
只看楼主

各位前辈: 在室外给水工程中,PVC或PE管安装阀或水表如果采用常用的套筒式伸缩器,由于温度变化将造成伸缩器频繁移动,造成密封胶圈损坏,严重将套筒完全拉出。如果不装伸缩器更换表阀又困难。请问到底装不装伸缩器,如何才能解决这一问题?谢谢!另限位伸缩器到底怎么样?

各位前辈:
在室外给水工程中,PVC或PE管安装阀或水表如果采用常用的套筒式伸缩器,由于温度变化将造成伸缩器频繁移动,造成密封胶圈损坏,严重将套筒完全拉出。如果不装伸缩器更换表阀又困难。请问到底装不装伸缩器,如何才能解决这一问题?谢谢!另限位伸缩器到底怎么样?
免费打赏
treewdz
2003年03月21日 12:21:34
2楼
请问你是哪位,在哪里工作?你怎么知道普罗名特公司的产品。
能否和我联系一下。
回复
wh7310
2003年03月22日 14:19:21
3楼
TREEWDZ:
我没法和你联系啊!没联系方式!我在四川,干给水!EMAIL:WH7310@HOTMAIL.COM
回复

相关推荐