pkpm2010版发现的怪异问题
ghgkm
ghgkm Lv.16
2011年06月10日 12:33:56
来自于PKPM
只看楼主

正在做一个报告厅,结构初步进行计算,采用PKPM2010-新版程序以下是计算数据

正在做一个报告厅,结构初步进行计算,采用PKPM2010-新版程序
以下是计算数据
2b576f82bdd401c2b2b3.rar
6.6 MB
立即下载
免费打赏
无名小草
2011年07月22日 19:23:17
12楼
回复
zhangwq8200
2011年07月24日 14:08:59
13楼
从未碰到过此类情况,的确有点怪
回复
ssnhyjy1982
2011年08月23日 19:52:36
14楼


这个问题很严重,我找了一个多月的原因,查不到,现在都快要审图了,不知道怎么办

大家都反映下这个问题啊
回复
ssnhyjy1982
2011年08月23日 19:53:18
15楼
只要一加上附加地震力,次梁全超筋

郁闷死了
回复
wyfwyl0000
2011年08月29日 17:55:55
16楼
找个广厦对比一下
回复
liuyi198698300
2011年08月31日 20:51:27
17楼
你点错了,你这里所有的梁都是一端铰接,一端支座,当然会出现悬臂梁的受力情况
回复
sdchjw
2011年09月06日 11:13:03
18楼
不知道你为何连续次梁要点铰接,个人观点,不要轻易点铰接!
回复
marven
2011年09月06日 13:38:11
19楼
2011.3.31的PKPK2010版确实有此情况,在输入附加地震力角度厚,次梁配筋在点铰接处异常。在PKPM官网上已有补丁。去下载安装后即可。注意安装补丁后,数据要在PM中过一遍。
回复
lenglin2010
2011年09月16日 19:44:36
20楼
郁闷,我也出现这种情况。不附加地震作用,审图的时候肯定不让过。一附加,次梁配筋就彻底乱了。
回复