求助日立RCU80SY2E螺杆机故障
hujj3121
hujj3121 Lv.2
2006年05月12日 14:16:57
来自于中央空调
只看楼主

日立RCU80SY2E螺杆机,其中一台压缩机低压保护启动后低压保护,经断接低压保护,启动压缩机低压压力在0以下,高压1.1MP,加入制冷剂启动压缩机低压压力还是一样,高压1.1MP。膨胀阀结霜,主机电流38A,额定电流60A。从冷凝器出来的制冷剂是没有凉的感觉,电磁阀也是打开的,不知道哪位高手能帮我分析故障。

jinyanlin.12
2008年07月04日 20:23:13
22楼
日立RCU180SY2螺杆机是多少冷吨?请大家帮我说一说,我不知道,有3个机头
回复
songjunmdv
2009年02月26日 13:35:32
23楼
拜读了。谢谢,学习中。:time: :time:
回复
asdfghjkkk
2009年07月01日 21:50:58
24楼
这么简单的问题也要搞那么多活!
换膨胀阀没有错的!