日立RCU80SY2E螺杆机,其中一台压缩机低压保护启动后低压保护,经断接低压保护,启动压缩机低压压力在0以下,高压1.1MP,加入制冷剂启动压缩机低压压力还是一样,高压1.1MP。膨胀阀结霜,主机电流38A,额定电流60A。从冷凝器出来的制冷剂是没有凉的感觉,电磁阀也是打开的,不知道哪位高手能帮我分析故障。
安装/使用说明书是随机组的,只有最终用户有
回复
16楼
日立RCU80SY2E。我有详细使用说明书,怎样联系?
回复
17楼
我的联系方法。可在QQ上留言。741226250
回复
18楼
这么老的型号,我没见过,你的中央空调用多少年了?该换新的了吧!
回复
19楼
我有想要吗?
回复
20楼
如果是RCU180SY2E机组,因该是最晚1996年产,之前有RCU180SY2,RCU180SY1,现在常用机型是RCU180SC2,现在出了WHZ系列高效机组,全球双螺杆机组COP值最高。
回复
21楼
对,日立的WHZ高效系列确实很好,同意楼上的说法
回复