12方的办公室,用4#盘管机都不够冷,外墙是落地玻璃,水管进水温度8°回水温度14°

12方的办公室,用4#盘管机都不够冷,外墙是落地玻璃,水管进水温度8°回水温度14°
yuan_toxic
2011年06月10日 10:30:38
2楼
4#风机盘管?
第一次听到这种说法。
多大风量的?
回复
好易办
2011年06月10日 10:55:35
3楼
FP-68WAH=4#风机盘管
回复
yuan_toxic
2011年06月10日 11:26:48
4楼

这样说就明白了。
风机盘管选小了,水量也不足,温差6度