三层宿舍,3000平方米,走廊中有一台排烟风机,是否设火灾自动报警?寓以为不用设,根据规范不用设报警,但排烟风机如何控制?
三层宿舍,3000平方米,走廊中有一台排烟风机,是否设火灾自动报警?寓以为不用设,根据规范不用设报警,但排烟风机如何控制?
2楼
风机的电控箱在风机旁安装,引出外接的控制按钮到一层的值班室里,如果没有值班室,就把按钮安装在一层的大堂里,手动启动风机。
回复
3楼
就地控制或远程控制都行吧
回复
4楼
就地控制不行,火灾时这地方有可能是火灾点,人没法去开风机,此外这地方很偏,除非很熟悉的人,一般找不到这地方去开风机,启动按钮应该放在大楼的出入口由值班员快速启动风机
回复
5楼
自动报警系统可不设。
就地和远程控制都要有。
建议和消火栓按钮系统一起联动,安全指数大大提升。
回复
6楼
我们这里要求居住类的建筑都得设
回复
7楼
需要设的,应该仅就地控制就可以了
回复
8楼
根据民规13.1.3,9层及9层以下的设有空气调节系统,建筑装修标准高的住宅,或设有机械排烟的公共建筑;
应设置火灾启动报警系统。