红外测温疑问 (更新图片)
shellee
shellee Lv.2
2011年06月10日 08:39:09
只看楼主

好久没来了。大家好。我厂有一台6700KW的压缩机(13.8KV),通过一台油浸式断路器合闸供电。这两天红外测温发现断路器其中一个套管(共6个套管)接线口处温度有升高。温度这两天维持在60摄氏度左右,而其他5个套管温度均接近户外温度30摄氏度左右。 由于炼厂生产装置目前无法停产,我们只能现在每天红外测温监测。我的问题是,在什么温度,或温差条件下,就得采取措施进行停车维修了。因为我们知道在目前的这个温度,温差状态立刻造成故障的可能性很小,所以我们采取监测。

好久没来了。大家好。

大家有没有什么好的建议?

---------------------------------------
附上一张测温图片 (温度显示是华氏)
IR.jpg

[ 本帖最后由 shellee 于 2011-6-10 20:57 编辑 ]

IR.jpg

免费打赏
jwssxyl888
2011年06月12日 16:08:43
12楼
温度高的这一套管,电气接头肯定有问题,建议马上停下来检修,以免事故扩大,造成更大的损失
回复
xxgdlp
2011年06月12日 22:15:52
13楼
用高压绝缘杆抹导电膏是否可行。
回复
leebinggang
2011年06月14日 11:22:18
14楼
此搭接处出问题了:搭接面氧化,紧固件松动......
回复
wj34711
2011年06月16日 10:46:07
15楼
我单位也有测温仪对电源设备、线缆进行测温,电缆温度与环境温度。母排、线缆整体发热△T>7℃或热点>40℃为异常;变压器接头或母排整体发热△T>7℃或热点>120℃为异常,建议停电对接头进行处理安全。
回复