好久没来了。大家好。我厂有一台6700KW的压缩机(13.8KV),通过一台油浸式断路器合闸供电。这两天红外测温发现断路器其中一个套管(共6个套管)接线口处温度有升高。温度这两天维持在60摄氏度左右,而其他5个套管温度均接近户外温度30摄氏度左右。 由于炼厂生产装置目前无法停产,我们只能现在每天红外测温监测。我的问题是,在什么温度,或温差条件下,就得采取措施进行停车维修了。因为我们知道在目前的这个温度,温差状态立刻造成故障的可能性很小,所以我们采取监测。
好久没来了。大家好。
大家有没有什么好的建议?
---------------------------------------
附上一张测温图片 (温度显示是华氏)
[
本帖最后由 shellee 于 2011-6-10 20:57 编辑 ]
2楼
发热点肯定有异常(若三相平衡),如:松动、接触面氧化等接触不良。
既然发现了,还是尽早处理,以免严重后再处理,更麻烦。
回复
3楼
楼主,俺经过分析,可以明确的告诉你,母排搭接面出问题了。
ABC三相,你监测6个套管,说明每相装两个套管,只有其中一个温升过高,其他5个正常,说明就这一相有问题。如果这相整个支路都有问题,那套在它上面的两个套管都该温升超标。事实呢,按你说的,只有一个过热。那这个支路只是局部发热严重。估计离这个套管很近的地方有铜排搭接,这个搭接面出问题了。
建议尽快停电检修,等出了事就晚了。
回复
4楼
我可能没描述清楚
这个短路器是一款GE 1969年生产的油浸式断路器,和下图的几乎一模一样。六个套管分别是进线三相和出线三相总共加起来六个。
电机综保没有显示异常,电流三相平衡。
回复
5楼
可以坚持运行,但是必须坚持测温,有温升突然增大或者温度陡升,一定停运。不要等保护动作。按你所说,设备比较久了,不知道是不是定期做预试?做就好一些,不过我觉得你不一定做预试,因为你的设备在预试规程上难找。
套管温度上75建议停运。
回复
6楼
我们厂每4-5年对该断路器作维护,最后一次检测是在去年,没有异常.
回复
7楼
新更新的图片很清楚!
回复
8楼
1.关于电气接头的温度,主要是考虑氧化问题,一般无镀层,不应超过80度;有镀银层,不应超过105度。2。从图上看,有一相的接头肯定有问题,在适当的时机应停下处理。3。目前60度仍不至于马上会造成危险,因此监视运行是可以的。
回复
9楼
一般的都不带镀银吧?我都不知道镀银的是啥样子的?
这两天每天测温,温度基本保持在60度不变,不知道要不要准备一个新的套管以防万一是套管问题?
回复
10楼
断路器其中一个套管(共6个套管)接线口处温度有升高,那就说明有接触不良的现象,虽然短时间可能没什么问题,但问题迟早会发生,既然发现异常,还是尽早处理为好,以免事态扩大,等发生事故了,你就难逃其责哦
回复
11楼
终端和接头有很多是镀银或镀锡的。
回复