屋面空调室外机需要加隔离开关吗?
c-g
c-g Lv.4
2006年05月12日 12:13:19
只看楼主

现遇一工程,共四层,每层有3000多平米,被分割成50几个商铺,每个商铺空调均单独设置,空调室外机放在屋面,商铺空调电源从各商铺配电箱引来,请教屋面室外机前需要设置隔离开关吗?

现遇一工程,共四层,每层有3000多平米,被分割成50几个商铺,每个商铺空调均单独设置,空调室外机放在屋面,商铺空调电源从各商铺配电箱引来,请教屋面室外机前需要设置隔离开关吗?
免费打赏
zh_yingyu
2006年05月12日 12:47:44
2楼
这样的空调属于分体空调,室外机不需要单独供电,当然不要设置隔离开关
对于中央空调(如风冷热泵、VRV室外机组等)就需要了
回复
c-g
2006年05月12日 13:02:20
3楼
是属分体空调,但比较大,有5KW左右,空调厂家资料是需单独供电的,所以从维修、安全角度是不是要加隔离开关呢?
回复
liufengjian2008
2006年05月12日 14:56:52
4楼

5KW左右,从维修、安全角度来说应该加隔离开关啊。
回复
mmhwe
2006年05月12日 15:17:54
5楼
由同一配电箱供电可以共用一套隔离电器,如果非想把此回路单独设隔离,不妨考虑熔断器
回复