《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)表3.1.10表名写有公共建筑,但所列项目就是没有关于公共厕所的,每次遇到公共厕所的水量计算就很头痛。以前的做法是通过卫生器具数量来确定一个大概的使用人数,再以卫生器具来计算用水量,可在用水高精尖表中一般要填用水定额,如果用卫生器具计算,就没有用水定额。根据以往的计算,按每个房间的人员和用水定额计算出的用水量通常远远小于卫生器具计算出来的用水量,请问这是为什么呢?
还有,请问一下公共厕所是否可以根据人数和用水定额、小时变化系数来确定公共厕所用水量?而不需要通过卫生器具当量计算用水量?如果能通过用水定额和人数计算水量,那就大大减少了很多计算工作,请这位同仁再详细解答一下,谢谢了!!!
2楼
公厕内主要用水器具为大(小)便器、洗手盆,此外地面冲洗也需消耗一定水量。根据《给水排水工程快速设计手册—3建筑给排水工程》(中国建筑工业出版社1998年出版,刘文镔主编)中的数据,估算本项目拟建公厕用水情况,结果见下表。
拟建公厕用水估算结果
用水器具 用水指标 数量 用水量(m3/d)
大便器(冲洗) 80L/h/蹲位 11蹲位 14
小便器(冲洗) 70L/h/蹲位 4蹲位 4.5
洗手盆(洗涤) 20L/h/个 5个 1 .6
地面(冲洗) 6L/m2/天 80m2 0.5
合计 20.6
[
本帖最后由 bingqing770 于 2011-6-10 08:26 编辑 ]
回复
3楼
有收获,谢谢各位
回复
4楼
我想说说关于公厕男女蹲位比例设置的问题。这个好像也不是新问题,很早就有人提出了,但是直到目前仍然是女厕点位少于男厕的。每次到公共场所,都是女厕排着那么长的队伍等厕所,男厕基本没有排队现象。就这个问题,我的想法是:男厕的小便位独立划分出一个房间,所有蹲位另外设置,当男女比例严重失调时,男厕蹲位就供女士使用。希望有关部门关注一下这个问题。
回复
5楼
2楼的回复很收益
回复
6楼
首先
。这个提议非常好,希望把这个方案在旅游景点做一个测试,但是在标识方面改用什么 语言和 图例 来说明 男女 卫生间分布呢。
回复
7楼
这个提议很好,在高速路服务区也经常出现这种情况,女厕不够用而占用男厕的现象。希望以后的规范能多考虑下实际情况。
回复
8楼
这样还是按卫生器具来算的,如果这个厕所连卫生器具都还没布置出来,只是个初步方案,怎么按定员人数来计算用水量呢?
回复
9楼
现在市面上有免抽水小便器和 节水马桶 ,还要那么费劲。
回复
10楼
学习了。感谢。
回复
11楼
第一次听说
回复