建筑所处地区:许昌市(6度区,加速度0.05,场地等级二级)建筑特征:11-12层小高层计算软件:PKPM建模,SATEWE软件计算。--------------(底部抗倾覆弯矩远远超过40%,个别单体甚至有超80%的情况出现) 在此情况下,结构师仍将其定义为普通剪力墙结构,且蓝图审查时,当地审图公司对此问题也无异议。 (即使在6度区,仍然需要进行地震作用下的底部抗倾覆弯矩的计算,并据此判断其结构是短肢剪力墙结构或者是普通剪力墙结构。)
许昌市(6度区,加速度0.05,场地等级二级)
建筑特征:
11-12层小高层
计算软件:
PKPM建模,
SATEWE软件计算。
--------------(底部抗倾覆弯矩远远超过40%,个别单体甚至有超80%的情况出现)
在此情况下,结构师仍将其定义为普通剪力墙结构,且蓝图审查时,当地审图公司对此问题也无异议。
(即使在6度区,仍然需要进行地震作用下的底部抗倾覆弯矩的计算,并据此判断其结构是短肢剪力墙结构或者是普通剪力墙结构。)
请问:该结构师的设计是否正确的,并且据此施工有无质量隐患!