某6+1层商住楼水施图
qunqun_05192002
2006年05月12日 09:41:57
只看楼主

图纸简介: 某6+1层商住楼水施图,本工程为6+1层商住楼,七层管道平面布置图、屋面管道平面布置图、水表井平面布置图、管道平面布置图、标准层管道平面布置图、各厨房、卫生间管道大样图、排水系统图、消防系统图、给水系统图等。 附件名:20064301146362745163.zip 文件大小:4051K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某6+1层商住楼水施图,本工程为6+1层商住楼,七层管道平面布置图、屋面管道平面布置图、水表井平面布置图、管道平面布置图、标准层管道平面布置图、各厨房、卫生间管道大样图、排水系统图、消防系统图、给水系统图等。



附件名:20064301146362745163.zip

文件大小:4051K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lvjing_self2006
2006年05月12日 10:00:07
2楼
大样系统不用标高吗

回复
fengyusheep2000
2006年05月12日 10:40:25
3楼
如何下载文件...
我下载的文件看不到,为什么..?
回复
gswbs007
2006年05月12日 16:17:36
4楼
好,看看
回复
lxh6322508
2006年05月12日 16:41:49
5楼
xianxiele
回复
jgsf
2006年05月12日 17:28:58
6楼
也提几点:
1.消防水泵结合器按99S203,室内消火栓按99S202等图集均已废除.
2.水表集中放置一排太高,如何抄表.
3.立管均在卫生间和在厨房内内放置不合适,为何不移至楼梯间.
4.没有阳台排水及雨水排水.
5.卫生间的洁具最好不要删除.
6.整个给水方案有问题,今后维修扯皮的问题多,这家的管维修要跑到另一家去.
7.消防地下环管阀门没有.
8.一期工程给水环网进入楼下,为何不移至室外.
9.化粪池为何过主座地梁放于建筑的北面,不放在污水管所处一南面.
总之这分图存在较大问题,可能是个新手.
回复
wyb1970
2006年05月14日 22:39:17
7楼
屋顶消防水箱如何保证顶层消防水压要求?
回复
qunqun_05192002
2006年05月15日 08:58:22
8楼
也提几点:
1、图集的使用的问题一定改正。
2、一楼的集中水表井中水表是水平放置的,不影响抄表。
3、关于这一点一是应甲方要求,二是我们这个地方大部分是这样做的,这样做是因为楼板的垫层的厚度难于盖住水平管,这样做可不用敷设水平管。
4、不好意思,雨水被建筑做了,我就不用做了。
5、忘了画了。
6、给水环网确实是放在室外的。
7、根据总图中的管网规划,建筑的南面确实没有空地安放化粪池,且接于市政的排水检查井在建筑的北面。



回复
fxf6108
2007年01月14日 09:28:14
9楼
其他的都还行,只是给水设计不利于日后维修。水表的设置改为其他的方式会更好
回复
wjx_2251
2007年06月08日 16:05:31
10楼
其他的都还行,只是给水设计不利于日后维修。水表的设置改为其他的方式会更好
回复
wushoujiang
2007年10月01日 16:10:50
11楼
我是给排水专业的学生现在正是大三阶段,对以后的工作所要接触到的东西很感兴趣谢谢楼主给我这个机会让我了解更多的知识,为了下几张图现在正在狂刷积分
回复

相关推荐