请教两进一联络,进线断路器的延迟时间比母联断路器的延迟时间长的原因是什么啊?
请教两进一联络,进线断路器的延迟时间比母联断路器的延迟时间长的原因是什么啊?
2楼
主要是考虑级差选择性吧
回复
3楼
BZT延时是装在进线柜上的,电压继电器常闭接点接通时间继电器才延时的,动作过程是到延时时间电压继电器常闭未断开(说明延时后还是没恢复电压),就接通进线断路器跳闸线圈,由进线断路器的辅助接点接通母联断路器的合闸电路,母联合闸。
哪来的“进线断路器的延迟时间比母联断路器的延迟时间长”???
回复
4楼
我的意思是:进线断路器,短路短延时的延时时间;母联柜内断路器的短路短延时的延时时间。这2个时间设的不一样的原因
回复
5楼
是不是错了?应该是进线开关长于联络才对。
回复
6楼
母联断路器不要短路保护,弄起来复杂了。进线开关能保护到母线另一端就可以。
回复
7楼
强烈支持楼上!!!!
母联延时比进线长更是无理由!
回复
8楼
一般好象都是设置一样的。如果不一样长,一定是为了保护的选择性,进线长于母联(母联选跳),断电影响的范围更小。
回复
9楼
和备投应该没有关系,和保护选择性有关系。
回复
10楼
建议一下看看天津市精远电气设备有限公司的3A型控制器,他这个延时时间0.5s至64s可调的,而且是智能型的
回复
11楼
楼主说的是过流保护,分段(母联)开关的动作时限比进线开关的动作时限要短!这是出于保护选择性的考虑。
现在分段(母联)开关一般只设充电保护,不再设有过流保护,这样可以减少一个时阶。
回复