超市中央空调设计图
caiwulong
caiwulong Lv.3
2006年05月12日 09:01:45
只看楼主

图纸简介: 某超市中央空调设计图,本工程使用全空气系统,由水冷柜机集中向超市供冷气!冷却水塔放置于天面,一层两台水冷柜机,同用一台冷却塔、超市空调水系统图、二、三层水冷柜机剖面图、一层水冷柜机剖面图. 附件名:20064281146218230069.zip 文件大小:648K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某超市中央空调设计图,本工程使用全空气系统,由水冷柜机集中向超市供冷气!冷却水塔放置于天面,一层两台水冷柜机,同用一台冷却塔、超市空调水系统图、二、三层水冷柜机剖面图、一层水冷柜机剖面图.



附件名:20064281146218230069.zip

文件大小:648K

(升级VIP 如何赚取土木币)

xiaoxiangjun
2006年05月12日 11:04:53
2楼
认真的看了啊,觉得真的不错,我想了解一下,为什么你的首层布置与其他两层不同?你是怎么考虑的。。。。
回复
zy1221
2006年05月12日 12:25:28
3楼
首层和其他层的当然不一样了啊,你说中间层和顶层会一样吗?也是不一样的,头尾都是有出路的
好好看图
回复
linshengfa
2006年05月13日 00:05:29
4楼
简单说几句:
1。管路画得比较简洁,一条主管加几个支管!这样材料估计是节约点,但是风口的风量是很难调节平衡的!
2.回风口开在墙上,没有消声处理。估计效果不好,而且按规范要求也已经加上防火阀。
3.有一个机房的新风管穿过楼梯间,没有加防火阀。
4。一般来说水冷柜机是不推荐采用一个冷却塔配置多台水冷柜机的!
回复
wolaoda82
2006年05月13日 08:59:29
5楼
4。一般来说水冷柜机是不推荐采用一个冷却塔配置多台水冷柜机的!

为什么?只要够用就行了,这还有讲究的亚

菜鸟,刚学这个。
回复
linshengfa
2006年05月13日 09:44:59
6楼

看看一些厂家的样本就有说的。。
回复
haifu129
2006年05月13日 12:04:22
7楼
不知道经济指标如何?造价多少?
回复
mary9811
2006年05月13日 14:52:42
8楼
谁能告诉我,管径是怎么样算出来的,在此谢了
菜鸟中的菜鸟
回复
vincent_nk
2006年05月13日 15:47:19
9楼

风量/风速
回复
wanghaihua733
2006年05月13日 20:22:49
10楼
是采取水环热泵的方式吧.不过我觉得图中设计的空调系统的型式用在商场只是节约投资而已。水冷柜机的空气处理方式对空调系统的空气品质不利,因为无法设置初中效的过滤,还是采用组合式空调器好.而且压缩机在室内,噪音很大,又采用机房回风,噪音更无法控制.在节能上设计是否可以考虑对空调机组的送回风系统,水系统进行有效变频控制。设计中也应该考虑过渡季节有效利用全新风运行,设计必要的排风出路.所以我个人认为图中的设计方式可以在要求不高,以节约投资为目的的商场空调项目上采用,一般情况不采用为好.
回复
18ll
2006年05月13日 22:10:35
11楼
回风口开在墙上,没有消声处理