本人想用风机盘管加FFU做万极不知是否合理,请各位指教
本人想用风机盘管加FFU做万极不知是否合理,请各位指教
2楼
FP用作制冷设备,FFU用作净化通风设备。理论上可以。
个人觉得,必须解决好以下几点问题:
冷量、正压、滴水、气流组织、温湿度等
回复
3楼
可以的,目前国内一些市场,特别是内地,很乱,在施工中也有用风机盘管加加压风机加高效过滤器来做的,
回复
4楼
我也想问这个问题呢 貌似理论上可以 实际上我还没做过 万级也容易达到
回复
5楼
FCU和DCC,差不多的吧,只要配置的时候注意,不要用ON\OFF式的电磁阀,用电动阀就一样可以恒温了吧, 使用FCU,还可以克服部分压损呢,另外新风还是要用MAU处理一下吧,
回复
6楼
可以,但是车间得是普通空调的,不能是恒温恒湿的。。。另外,还得注意新风的补入,
回复
7楼
可否上传图纸呢、?
回复
8楼
新风比较脏,如何处理?如何维持室内正压?高效过滤器容易堵塞。如何维持恒温恒湿要求?
回复
9楼
给予最终的回复:FCU+FFU完全可以达到这个效果,实际中在也不止一次采用过。为达到更好效果,可以使用干式处理方式~
回复
10楼
2002年,就曾用过这种形式对车间局部改造,可行。
FCU只空调不净化,FFU只净化不空调。
但有根本上的弊病,首先是温湿度控制,工艺不能有较高要求;其次是新风问题,一定要做独立新风,不应在FCU的新风接口上接入处理不到位的新风。
当时那个项目就没做独立新风处理,有先天的弊病。
该项目的弊端表现在,湿度处理属于靠天吃饭,HEPA更换频率高于常用的其他系统。
仅用于处理洁净,这种系统除保养费用较高外,没问题。
回复
11楼
一个洁净室的净化等级能否保证,也不能单靠空气系统,人员、货物进出,室内清洁,生产流程,围护结构等是多方面的,每个环节都应做好。
回复