lygirlmch Lv.6
2006年05月11日 21:20:54
只看楼主

本人现在在设计一幢小高层(11层),此小高层邻近有一地下人防,请问:我所考虑的屋顶水箱容积是不是要包括人防上的自喷用水量(即水箱容量考虑18立方)

本人现在在设计一幢小高层(11层),此小高层邻近有一地下人防,请问:我所考虑的屋顶水箱容积是不是要包括人防上的自喷用水量(即水箱容量考虑18立方)
免费打赏
ah-wangjun
2006年05月11日 23:00:00
2楼
其实应该考虑的是自喷4个喷头的水量,但是现在审图公司的水平也是参差不齐,有些审图人员搞不清楚其中区别,所以还是采用18立方比较可靠一些,不然到时候审图下不来,吃亏的还是自己,不用跟money过不去。
回复
kibo
2006年05月12日 02:06:32
3楼
我觉得地下建筑还是单独考虑比较好,应当按照18立方考虑。
呵呵,个人意见,供参考。
回复
猪仙
2006年05月12日 13:10:08
4楼
二位斑竹说得不错,按18m3考虑更安全,可以减少不必要的麻烦。
回复
aisini123
2006年05月13日 14:28:27
5楼

4个喷头?哪里的依据?是不是笔误了?(5个)
回复