今天看一个电气施工图,上面说:低压配电系统采用3N~50HZ,220/380三相五线制供电,TN-C-S系统。三相五线制是怎么回事啊,只是学过三相四线制。小弟初入此行请各位大哥指点指点!!谢谢了
今天看一个电气施工图,上面说:低压配电系统采用3N~50HZ,220/380三相五线制供电,TN-C-S系统。
三相五线制是怎么回事啊,只是学过三相四线制。
小弟初入此行
请各位大哥指点指点!!
谢谢了
12楼
那PE线算什么呢?
在三相四线制中,怎么判断有没有PE线呢?
回复
13楼
TN-C-S系统是指N线与保护接地线PE分开的三相供电系统N和PE分开的系统俗称三相五线,规范的叫法没有三相五线的,只有三相三线制,三相四线制。
回复
14楼
我觉得可以修订一下那个破规范!
毕竟科技以人为本嘛!
回复
15楼
要规范用词啊!
TN-S
回复
16楼
三相五线是有的 ,N 是零线,PE 重复接地,在架空线路中,隔一段就要作一接地的,用PE线连接。
回复
17楼
为了严谨我建议大家以后出图纸说明时,把3相5线改成3相4线+PE线。我以前也一直写3相5线的,审图的从来没提过
回复
18楼
http://co.163.com/forum/content/417_341760_1.htm
回复
19楼
如果一个工厂的配电和用电设施均采用较为严格的三相五线标准,对安全生产将是非常有帮助的,至少可以让设备,维修,安监部门松弛神经,其实N(中性线)和PE(保护接地线)是有严格区分的,特别是保护接地,现在有很很多工厂没有严格的要求或实施,要求每隔一定距离打入一根接地桩,通过穿线管,桥架,配电柜外壳,机床用电器外壳等连成一个封闭的系统,保证用电安全。以前工厂在安全认证上实施过一阵子,改造还花了一些钱,不知道现在情况怎么样,请教懂行的朋友
回复
20楼
94,三相五线是外行的叫发了!
回复
21楼
支持十九楼
回复