今天看一个电气施工图,上面说:低压配电系统采用3N~50HZ,220/380三相五线制供电,TN-C-S系统。三相五线制是怎么回事啊,只是学过三相四线制。小弟初入此行请各位大哥指点指点!!谢谢了
今天看一个电气施工图,上面说:低压配电系统采用3N~50HZ,220/380三相五线制供电,TN-C-S系统。
三相五线制是怎么回事啊,只是学过三相四线制。
小弟初入此行
请各位大哥指点指点!!
谢谢了
2楼
你说对了!的确不存在三相五线制。三相五线制是一些不理解的人把PE线也算进去了。我国规范规定,制式中带电导体才算“线”,所以不存在五线,只有三相四线制!
回复
3楼
TN-C-S系统是指N线与保护接地线PE分开的三相供电系统。建议你还是找本书看看吧。
回复
4楼
谢谢了
刚才找了下: 在三相四线制制供电系统中,把零干线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制供电方式!!
回复
5楼
楼上,你找到的估计是老教材或者是以前的指导书的内容。可以看一下低压配电设计规范的条文解释。
回复
6楼
谢谢天晴MM(真的是女的吗?)
我还是去找下低压配电的书看看
谢谢了
回复
7楼
以上电气控制系统图即为T-N-S方式!
回复
8楼
TN-S制就是三相五线制,A、B、C、N、PE。并N、PE,2根线是永远不洁在一起的。
回复
9楼
再强调一下,没有三相五线制存在!TN-S系统是三相四线制!四线不包括不通过正常工作电流的PE线,见《低压配电设计规范》P37。概念一定要清楚!
回复
10楼
三相五线是俗称,N和PE分开的系统俗称三相五线,规范的叫法没有三相五线的,只有三相三线制,三相四线制。
回复
11楼
楼上说的对,三相五线制的说法只是俗称
回复