消防电气要求两路电源进线,想采用EPS电源供电,其中消防主泵18.5Kw,稳压泵5.5Kw,请问EPS如何选型?
消防电气要求两路电源进线,想采用EPS电源供电,其中消防主泵18.5Kw,稳压泵5.5Kw,请问EPS如何选型?
2楼
这根据EPS的型号而定。
EPS有的带变频功能,有的不带,带变频功能的只要大于总功率就可以了。即大于18.5+5.5=24kW,选30kW的EPS
不带的就要根据负荷中最大设备的启动功率(一般为5倍)加上其他设备功率了,因为EPS基本上没有过早能力,即18.5*5+5.5=98kW,选110kW的EPS
当然你也可以给设备配变频器启动或软启动来降低起动功率!
回复
3楼
长见识了,多谢!
回复