我新手请教大家一个问题,计算电流入下图,电缆如果用VV四芯电缆。截面积要多大最好!!谢谢!!!
我新手请教大家一个问题,计算电流入下图,电缆如果用VV四芯电缆。
截面积要多大最好!!
谢谢!!!
2楼
呵呵 先给自己顶一个,
如果知道计算电缆
如果按常规的电流截流量选择一般大计算电流多少合适啊 !!
还请指教。
回复
3楼
楼主计算有问题吧!Kx=0.7的话,Pjs应该为45.14kW,Cosφ=0.85则Ijs=80.68A,
如果穿管直敷可取:VV-1-4*50电缆
回复
4楼
楼上的,50大了点吧,35即可。
如图点击“?”号就可查表。
回复
5楼
根椐楼主给出的条件,按我个人意见,我会选用VV-4×50MM2。载流量为每2A/MM2。
回复
6楼
郁闷这还常上不了网
请文楼主VV-3x50+1x25不行吗?
回复
7楼
除了按正常计算电流选择电缆界面外,还需考虑电缆长度、敷设方式等条件以校验电压损失等
回复
8楼
同意楼上的,还要进行电压降计算,选择截面积大的。
回复
9楼
同意楼上的,还要进行电压降计算,选择截面积大的,也要考虑经济效益,节约也是主要方面。
回复
10楼
选VV-3x50+1x25也行呀,VV4*50也行呀
回复
11楼
同意楼上的,楼主计算似乎有误,按照你的数据计算应该是80.68A。
选择电缆除了要考虑计算电流的数值以外,还要考虑多项载流量的校正系数,如敷设方式,线路长度,环境温度等。
回复