什么是合闸母线?
zyhidw
zyhidw Lv.4
2011年06月08日 17:44:18
只看楼主

做直流屏时,有一个合母电压,控母电压,这个怎么理解?是不是自动合闸的的情况下需要的合闸电源?

做直流屏时,有一个合母电压,控母电压,这个怎么理解?是不是自动合闸的的情况下需要的合闸电源?
免费打赏
dylan3940
2011年06月08日 20:13:41
2楼
KM,HM?
控制电源和合闸电源分开。分开有好处,防止分合闸时候瞬时电流过大,影响控制回路,尤其是二次控制电源容量有限的情况下,有压降。还有就是,控制回路和分合闸回路交直流不同。
回复
feiniao0003
2011年06月08日 22:00:41
3楼
楼上正解 !
回复
yaoguizhong213
2011年06月08日 22:41:01
4楼
有的二次图里还有XM,就是信号小母线。KM为控制小母线,HM为合闸小母线。
但是有的有同期回路的系统,合闸小母线又称同期合闸小母线,相当于一个中间转接的小母线,因为平时同期合闸小母线不带电,而且老式的经典设计里全厂只有一套同期合闸回路,同期合闸回路包括同期合闸小母线都是公用的,所以就有了这样一条合闸小母线。