带灯按钮指示灯的颜色是如何选择和接线的
平淡福
平淡福 Lv.3
2006年05月11日 16:15:49
只看楼主

指示灯的颜色是如何选择和接线的,我目前碰见三种情况请问大家在工程中使用带灯按钮控制电机启动停止按钮的颜色和运行状态 请参阅 http://co.163.com/forum/content/219_349081_0.htm

指示灯的颜色是如何选择和接线的,我目前碰见三种情况
请问大家在工程中使用带灯按钮控制电机启动停止按钮的颜色和运行状态
请参阅 http://co.163.com/forum/content/219_349081_0.htm
免费打赏
sdkj5255
2008年08月23日 21:34:54
12楼
启动时按绿色钮,亮红灯是运行,停止时按绿红色钮,绿灯亮
回复
a54884880
2008年10月13日 14:33:39
13楼
我比较同意7楼的意见~~~我们这里都是这样用的:victory: :victory:
回复
zhangpai0314
2008年12月14日 16:13:23
14楼
好象高低压正好相反,低压运行启动是绿色,停止电源是红色,故障是黄色。
高压是运行灯是红色,钮是绿色,停止灯是绿色钮是红色
回复
dwdq123
2008年12月14日 17:17:19
15楼
配电柜用绿色作为运行指示,,而红色着为停止指示
动力柜,指带有接触器.热继电器的盘.柜红色着为运行指示,而绿色着为停止指示
回复
zz398
2008年12月14日 21:32:23
16楼
看看你们有多少错了,这些在规范上面明明白白的写着的,汗。。。
回复
zz398
2008年12月14日 21:33:26
17楼
真不敢想象,如果让你们这些人去做设计,我们这些施工的说不定哪天就被你们害死了。。
回复
mr_yon
2009年01月28日 12:32:33
18楼
我的理解:
对于配电柜,按绿钮合闸亮红灯警示,表示有电,提醒注意安全.按红钮分断亮绿灯表示无电安全.
对于控制柜和起动柜,按绿钮起动亮绿灯,表示正常运行,按红钮停止亮红灯表示停止或故障.
因此不存在高低压矛盾的说法.
回复
jmdq
2009年02月05日 16:46:47
19楼
按钮是绿起红停
信号灯是绿安全红运行危险
故选三
回复
chjun_70
2009年03月11日 17:28:17
20楼
我们国家的规定是红灯运行,绿灯停止
其他国家有相反的,与交通信号类似
回复
星湖
2009年03月23日 09:38:05
21楼
灯和按钮分开的时候,绿按钮作为启动,红按钮作为停止;红灯作为运行指示,绿灯作为停止指示。
楼主的情况,我也想过,当采用带灯按钮的时候,怎么选择?我用了第一种,绿色带灯按钮下面字“启动及指示”,红色带灯按钮下面字“运行及指示”,这样子方便,虽然违背了楼上规范上的一些规定,但第一种更合理点。
回复

相关推荐

APP内打开