66kV变电站变压器两台4万容量,主变高压侧CT可研设计选择0.2S/10P25/10P25,保护变比选择抽头2*300/5,计量选择0.2s抽头2*150/5。请问计量是怎么选的,选的对不,为什么和保护不一样?初设是否还可以这样选?
66kV变电站变压器两台4万容量,主变高压侧CT可研设计选择0.2S/10P25/10P25,保护变比选择抽头2*300/5,计量选择0.2s抽头2*150/5。请问计量是怎么选的,选的对不,为什么和保护不一样?初设是否还可以这样选?
12楼
主接线图上来看看
回复
13楼
10楼的说法有些道理。
回复
14楼
选一样的就可以吧。
回复
15楼
计量用 电流互感器额定一次电流宜按正常运行的实际负荷电流达到额定值的2/3左右,至少不小于30%(对S级为20%)。也可选用较小变比或二次绕组带抽头的电流互感器。
保护用 电流互感器应大于所有回路可能出现的最大负荷电流,并应考虑线路可能出现的过负荷,近五年的负荷增长情况,我们一般是选择实际负荷电流的两倍附近的标准值
一般保护和计量是不一样的
计量要小一点 因为实际电流是计量额定电流的百分之七十左右的时候 测量结果是最准确的
保护稍大一点 主要考虑故障时候电流过大 互感器铁芯容易饱和 导致他传递的二次信息有误 引起保护系统误动
CT饱和时工作不在线性区域而在饱和区,CT对电流变化不敏感了,就是说变比不是X/5了,保护会误动或拒动,选大一点能在一定程度上保证在故障情况下CT工作在线性区。 (引用楼下网友的 )
[
本帖最后由 waiting325 于 2011-6-13 08:55 编辑 ]
回复
16楼
计量和保护是否分开要看供电部门的具体要求,一般审初设时候就会提出来,似乎有规范要求楼主可以查找一下,一般高压侧都设在出口计量,不设在受电端,低压侧要求加单独计量,此时计量和保护是独立的电流互感器。
回复
17楼
楼上的请注意,CT是电流互感器,它不具备保护功能
回复
18楼
保护的选大一点是因为:CT饱和时工作不在线性区域而在饱和区,CT对电流变化不敏感了,就是说变比不是X/5了,保护会误动或拒动,选大一点能在一定程度上保证在故障情况下CT工作在线性区。计量工作在满度的2/3时精确
综上,保护看重抗饱和能力,计量看重精度
回复
19楼
根据规范,计量和保护用的CT要分开,电流互感器(CT)变比选择一般为保护用CT变比按变压器容量选择,计量用可按实际负荷选择。
回复
20楼
18楼说的很对
回复
21楼
保护和测量一般共用同一组电流互感器,但是采用不同的二次绕组。
通常各个二次绕组的变比是相同的,但是特殊情况下,可采用二次绕组的抽头实现不同的变比。
保护用的互感器一次额定电流根据变压器额定电流选。
测量用的互感器一次额定电流根据正常负荷电流选,这个电流会小于主变额定电流。但保险起见最好按变压器额定电流选,因为两台主变的变电站会出现一台检修另一台承担全部负荷的情况,也就是说要利用到主变的最大容量,甚至过负荷能力。
这样计算出来,保护用和测量用的互感器一次电流是相同的。
因此楼主所说测量用的150/5,我觉得不合适。
回复