66kV变电站变压器两台4万容量,主变高压侧CT可研设计选择0.2S/10P25/10P25,保护变比选择抽头2*300/5,计量选择0.2s抽头2*150/5。请问计量是怎么选的,选的对不,为什么和保护不一样?初设是否还可以这样选?
66kV变电站变压器两台4万容量,主变高压侧CT可研设计选择0.2S/10P25/10P25,保护变比选择抽头2*300/5,计量选择0.2s抽头2*150/5。请问计量是怎么选的,选的对不,为什么和保护不一样?初设是否还可以这样选?
2楼
自己支持一下把!~
回复
3楼
不懂设计,只搞施工。
计量和保护不是共用电流互感器?
回复
4楼
计量和保护是分开电流互感器,应该咨询电力设计单位
回复
5楼
要看主接线方式及CT的位置,单独一说很难给你确定是什么原因这样设计的。
回复
6楼
我认为计量的变比选的不对,计量互感器一次电流比变压器额定电流还小,不合规范
回复
7楼
根据工业与民用配电设计规范测量与计量用电流互感器额定一次电流宜按正常运行的实际负荷电流达到额定值的2/3左右,至少不小于30%选用。
回复
8楼
高压方面的不懂,学习中
回复
9楼
计量是按实际电流选定呀
回复
10楼
保护CT变比选大点是为了短路时精度,计量CT变比选小点也是为了精度。
回复
11楼
怎么算的
回复