2011年06月08日 10:39:46
来自于继电保护
只看楼主

66kV变电站变压器两台4万容量,主变高压侧CT可研设计选择0.2S/10P25/10P25,保护变比选择抽头2*300/5,计量选择0.2s抽头2*150/5。请问计量是怎么选的,选的对不,为什么和保护不一样?初设是否还可以这样选?

66kV变电站变压器两台4万容量,主变高压侧CT可研设计选择0.2S/10P25/10P25,保护变比选择抽头2*300/5,计量选择0.2s抽头2*150/5。请问计量是怎么选的,选的对不,为什么和保护不一样?初设是否还可以这样选?
免费打赏
yuxi168
2011年06月11日 18:06:00
22楼
计量MCT 按电流选择
保护PCT 依然按电流选择
回复
aixiaobin
2011年06月12日 08:50:21
23楼
保护稍大一点 主要考虑故障时候电流过大 互感器铁芯容易饱和
学习了
回复
gdzq514
2011年06月12日 17:19:29
24楼
楼上的这位人兄说得好呀,学习了。
回复
kitecity
2011年06月29日 21:15:59
25楼
是有差别的,保护用时,一般取的是短路电流,某一曲线段内的线性值,而计量用时,取的是正常运行时的电流值
回复
redsky2000
2011年08月02日 14:35:02
26楼
受教了,这些应该规范上有要求吧
回复