上次我做了一个项目,审图的说不符合《民用建筑电气设计规范JGJ16-2008》第7.6.1-2条要求。以下我截图示意,AL2从AL1出线,看画圈的部分。
上次我做了一个项目,审图的说不符合《民用建筑电气设计规范JGJ16-2008》第7.6.1-2条要求。
以下我截图示意,AL2从AL1出线,看画圈的部分。
2楼
不想多说什么了
回复
3楼
配电箱进线2.5下面还带那么多回路 进线开关和出现一样大????
回复
4楼
A性开关,进出线电流的定值一样,应该是线跳进线开关吧(越级跳)?
回复
5楼
没办法呀,AL2箱子只有3KW,我不可能把线选大呀,这不是住宅的照明箱,是公共的照明箱。 我就是想请教出线回路应该选多大呢,选20?
回复
6楼
是16A带如此多的开关,容易越级跳
回复
7楼
学习,学习,好贴!!!!
回复
9楼
进线选20 出线选10
回复
10楼
后面带的全部是照明灯,大概有十几个灯具吧,电流也不算太大。
回复
11楼
进线总开关还比出线开关小,我个人认为应该这样选,首先你进线是多在的,比如说是6平方的你就选总开关为32A的然后出现开关你就根据负荷来选择,象你原来哪样的话,出线开关短路没跳进线开关却跳了,影响其它回路的供电
回复