关于断路器越级跳闸?
双鱼座
双鱼座 Lv.11
2011年06月08日 09:34:11
来自于断路器
只看楼主

上次我做了一个项目,审图的说不符合《民用建筑电气设计规范JGJ16-2008》第7.6.1-2条要求。以下我截图示意,AL2从AL1出线,看画圈的部分。

上次我做了一个项目,审图的说不符合《民用建筑电气设计规范JGJ16-2008》第7.6.1-2条要求。
以下我截图示意,AL2从AL1出线,看画圈的部分。

0000000000.jpg


0000000.jpg

免费打赏
woheni2010
2011年06月08日 21:56:13
2楼
不想多说什么了
回复
woheni2010
2011年06月08日 21:57:21
3楼
配电箱进线2.5下面还带那么多回路 进线开关和出现一样大????
回复
hugh1868
2011年06月09日 08:19:07
4楼
A性开关,进出线电流的定值一样,应该是线跳进线开关吧(越级跳)?
回复
双鱼座
2011年06月09日 09:15:19
5楼
没办法呀,AL2箱子只有3KW,我不可能把线选大呀,这不是住宅的照明箱,是公共的照明箱。 我就是想请教出线回路应该选多大呢,选20?
回复
houzaixiang
2011年06月09日 09:33:52
6楼
是16A带如此多的开关,容易越级跳
回复
mente521
2011年06月09日 09:55:20
7楼
学习,学习,好贴!!!!
回复
zlixiang
2011年06月09日 17:18:42
8楼


单相16A带这么多,跳得欢呀
回复
yunzhouchen
2011年06月09日 17:23:13
9楼
进线选20 出线选10
回复
双鱼座
2011年06月09日 20:46:28
10楼
后面带的全部是照明灯,大概有十几个灯具吧,电流也不算太大。
回复
duanxijie
2011年06月10日 10:19:19
11楼
进线总开关还比出线开关小,我个人认为应该这样选,首先你进线是多在的,比如说是6平方的你就选总开关为32A的然后出现开关你就根据负荷来选择,象你原来哪样的话,出线开关短路没跳进线开关却跳了,影响其它回路的供电