伤脑筋:没有装末端,,螺杆机 怎么试机.
young_ht
young_ht Lv.2
2006年05月11日 12:36:22
只看楼主

某栋楼,已经建好螺杆机,冷却塔及水泵都已经安装好.也布了主管,只是还没有装末端..这种情况下,怎么验收主机呢,,怎么知道 全套系统 运转是不是正常呀~

某栋楼,已经建好螺杆机,冷却塔及水泵都已经安装好.也布了主管,只是还没有装末端..


这种情况下,怎么验收主机呢,,怎么知道 全套系统 运转是不是正常呀~
lyncjxcn
2006年05月12日 10:20:00
2楼
安装旁通管,启动主机,观察压力和水温变化情况。等到达设定值主机停机,水温上升后主机能否正常启动。电流、电压情况等。
回复
huangchuanyong7905
2006年05月17日 22:16:41
3楼
对呀,装个平衡阀试试
回复
hust-ganjj
2006年05月18日 08:10:17
4楼
看不出制冷量是不是符合要求的
回复
cjx262
2006年05月18日 13:35:24
5楼
制冷量就不用怀疑了吧.人家出厂时可都是有调试好的啊
回复
m1020n_ljx0703
2007年06月28日 16:31:53
6楼
收获不小。
回复
ziranfeng
2007年06月29日 08:52:37
7楼
只要你的冷冻水系统能够正常循环,并且安装了冷却塔,即使没有接末端,也可以调试主机.只要主机能够按照设定的温度启动\停机就没有什么问题啦.
回复
zxq69
2007年07月04日 15:33:23
8楼

平衡阀这时候起什么作用?
回复
guzhijian@co163
2007年07月13日 15:54:05
9楼
安装一旁通即可.例如原来水温在20度,经几分钟后降温到设定值.期间观察冷冻机的上载\卸载等,并观察压力.来调试.
回复
zhugm703
2007年07月15日 22:00:51
10楼
新机试车,可要先将管道清洗好在试车,水泵前的y过滤器的滤网先用目数达一点,清洗管道,正常开机后再恢复正常的y过滤器
回复

相关推荐

APP内打开