【讨论】做施工的前辈请进,中央空调感温探头问题!
lrc7255
lrc7255 Lv.3
2011年06月07日 20:15:39
来自于中央空调
只看楼主

请问各位,施工现场感温探头是怎么装进水管的?方案一:有人用的是盲管将探头放入,并涂抹导热胶;方案二:有人是直接在水管烧紫铜套管。我想知道:1、什么店能买得到盲管(市场上跑了好久买不到)?现场烧的话黄铜的丝头和紫铜管怎么能烧到一起? 2、如果方案二,紫铜的套管怎么又能和铁的水管烧到一起?盲管如片见附件!我是想用铜鼻子和黄铜外丝头烧接又不知是否可行。忘前辈直接,感谢!

请问各位,施工现场感温探头是怎么装进水管的?
方案一:有人用的是盲管将探头放入,并涂抹导热胶;方案二:有人是直接在水管烧紫铜套管。
我想知道:1、什么店能买得到盲管(市场上跑了好久买不到)?现场烧的话黄铜的丝头和紫铜管怎么能烧到一起?
2、如果方案二,紫铜的套管怎么又能和铁的水管烧到一起?
盲管如片见附件!我是想用铜鼻子和黄铜外丝头烧接又不知是否可行。忘前辈直接,感谢!

盲管(紫铜材质).jpg

免费打赏
lrc7255
2011年06月10日 19:40:24
12楼
铜焊的话,黄铜和紫铜能或紫铜和铁能不能焊接到一起吗,用什么焊条呢?
回复
lrc7255
2011年06月10日 19:43:24
13楼
感谢回复,同意您的做法!可是放感温探头的盲管(套管)买不到啊,怎么做呢,自己可以做起来吗?
我是怕黄铜的丝头和紫铜的套管烧不到一起啊
回复
lrc7255
2011年06月10日 19:46:00
14楼

冷水机组的厂商不准这样做啊,不给调试的,说是温度不准,误差很大,反应也慢的!
回复
lrc7255
2011年06月10日 19:52:25
15楼
好啊,介绍个群吧,谢谢!
回复
adingkgb
2011年06月16日 00:07:38
16楼
铜和铁的焊接可以用铜焊(黄铜焊条)
黄铜和紫铜的焊接可以用钎焊
回复
crj1314520
2011年06月21日 11:51:06
17楼
接个内丝拧进去就好了吧,搞哪么麻烦,

另外错开压力传感器(包括压力表),放到压力传感器的后面一定距离,不要因为这个探头影响到压力的数值,
回复
wd84816
2011年06月23日 10:00:07
18楼

我做的工程基本采用这一种方法,工作简单,以后维修也方便
回复
zsyooo
2011年06月23日 22:13:55
19楼

呵呵~~我们也是这么做的。快。好。
回复

相关推荐