有否国标或行标对成套开关柜的重心有规定?
zhiyixiao_1983
2006年05月11日 10:37:25
只看楼主

有否国标或行标对成套开关柜的重心有规定?由于国际市场的铜价飞涨(半年来由四万涨到了八万多),直接造成了成套厂家的生产成本的提高。以前开关厂在装配框架断路器时为了结构的稳定性一般都装在柜体的下半部,使得重心偏下,现在行业里已经有厂家把断路器上移,幅度不同。我们这就有一批低压开关柜中框架断路器上移了600mm左右,重心太高。不知道能不能找到国家或行业标准以支持这一行为。欢迎大家踊跃发言和讨论!!!

有否国标或行标对成套开关柜的重心有规定?
由于国际市场的铜价飞涨(半年来由四万涨到了八万多),直接造成了成套厂家的生产成本的提高。
以前开关厂在装配框架断路器时为了结构的稳定性一般都装在柜体的下半部,使得重心偏下,现在行业里已经有厂家把断路器上移,幅度不同。我们这就有一批低压开关柜中框架断路器上移了600mm左右,重心太高。不知道能不能找到国家或行业标准以支持这一行为。
欢迎大家踊跃发言和讨论!!!
谢谢。
免费打赏
汤逊
2006年05月11日 12:39:19
2楼
我们厂最近也在拼命上移,我看着都有点怕怕,整一个“凑”字!
因为我不做施工项目,只能表示保留意见,hehe..........
回复
borozj
2006年05月11日 14:04:27
3楼
听说江浙带倒闭了不少开关民营企业。办的多倒闭的也多。不知道是不是要打仗拉?
除了工资,啥都涨了。。。
房子这辈子都买不起了。。。
生意也不好做呀。。
回复
slws1978
2006年05月14日 14:39:53
4楼
开关柜都是固定安装的啊,重心高除了运输比较危险,别的也没什么了。

断路器高了好维护么?
回复
zhiyixiao_1983
2006年05月16日 15:02:43
5楼
断路器高了结构肯定是紧凑了
留给做排的空间小了
对维护当然有点影响了
考虑到现在的铜这么贵也不得以而为之了
回复
chenmodenanren
2006年05月16日 15:38:31
6楼
一样一样,同感同感。
看来大家都是这么做的。
好象没听说关于重心的问题,我师傅干了30多年了还这样干呢
回复
zhiyixiao_1983
2006年05月16日 17:19:49
7楼
我也是查了下GB7251没找到才发这帖的
我是听说最早是安徽森源这么做的(道听途说不准确,如果有出入请森源的朋友原谅)
谢谢大家支持