请教,排水立管在中间拐弯需设几根伸顶通气管?
uv88uv88
uv88uv88 Lv.3
2006年05月11日 10:31:55
只看楼主

一栋综合楼,共5层,上面2层是公寓,下面是商场。由于建筑条件限制,排水立管需在3层顶板下拐弯(即用乙字管,长度大约为5米)需设几根伸顶通气管?是不是拐弯前、后的立管上均须设置伸顶通气管?

一栋综合楼,共5层,上面2层是公寓,下面是商场。由于建筑条件限制,排水立管需在3层顶板下拐弯(即用乙字管,长度大约为5米)需设几根伸顶通气管?是不是拐弯前、后的立管上均须设置伸顶通气管?
免费打赏
jjliuyin
2006年05月11日 12:34:06
2楼
仅设一根
回复
mygps888
2006年05月11日 14:21:14
3楼
没见过有这样的规定。在满足流量的情况下设一条伸顶通气管足够了。
回复
gyj2003
2006年05月11日 15:41:47
4楼
一根就够用了
回复
nick_wujq
2006年05月11日 17:21:46
5楼
就上去的排水管伸顶就可以了,
回复
long0312456
2006年05月11日 17:37:07
6楼
就5层楼,就上面的管伸顶就行了
回复
longlong9917
2006年05月11日 20:33:04
7楼
按给排水设计规范规定,5层楼可以把通气管和排水管设置为一根。不用专门设置单独的通气管。
看看规范
为什么不看规范呢?
设计人员第一要素:熟读规范
回复