1.水闸上游是一个自然蓄水池,下游是一条排水渠道,排水渠道连通到一片滩地(受潮汐影响的滩地,每天两次潮水),为防止暴雨季节,降雨量过大,将排水渠道浸满,使水无法排出,考虑在闸前安一水泵,将上游水抽至下游。我该搜集哪些数据。现有数据:上游流域面积10万平方,日最大降雨量200mm,闸每日在低潮时会开启6小时
1.水闸上游是一个自然蓄水池,下游是一条排水渠道,排水渠道连通到一片滩地(受潮汐影响的滩地,每天两次潮水),为防止暴雨季节,降雨量过大,将排水渠道浸满,使水无法排出,考虑在闸前安一水泵,将上游水抽至下游。
我该搜集哪些数据。
现有数据:上游流域面积10万平方,日最大降雨量200mm,闸每日在低潮时会开启6小时
2楼
你没有叙述清楚
回复
3楼
1)水闸现状资料搜集
2)水闸要求的设计标准
3)排涝标准
4) 水闸上游蓄水池的汇流面积
5)汇流时间
6)下游排水渠断面 糙率 坡降等
7)滩地高程,潮汐规律(与排涝做组合)
8)排涝流量计算 泵站特征水位 扬程(最大 最小 平均 设计 )
回复
4楼
“将上游水抽至下游”
是将上游水闸蓄的水抽至下游?
这个表述有问题。
应该是“将上游内涝的水抽至下游”
内涝的水是坡面漫流等汇集产生的,你这个工程排涝面积10万平方米,差不多就是320m×320m的范围,建泵站是没有必要,安几台泵就大概设计一下就行了,不必收集那么多资料。
回复
5楼
除上述外。增加一点地区带便站点降雨量,尤其是特征年的资料。这是很重要的。不知道能不能对你有用。
回复
6楼
是否可以考虑上游加深,加大排水主沟,加大蓄水池暂时蓄积汇水!潮水过后开闸放水!一个泵站投资不低!
回复
7楼
你参考下水工设计手册 看看有你需要的吗
回复
8楼
1.流域内多年水文气象资料;
⑴多个水文站的流量系列;
⑵多个气象站的风速、雨量、增发量、湿度等;
2.工程区地质勘察资料;
3.与工程相关的设计规范、标准、规程;
4.类似工程的设计图纸,水工建筑物设计手册,设计软件;
5.工程量计量软件;
6.施工组织设计;
7.该地区工程信息价;
8.该地区概算定额.
如要帮助请联系910866137
回复