消防箱尺寸
whq9317
whq9317 Lv.4
2011年06月07日 13:42:57
只看楼主

请教做施工的同行: 图集L03S004-19中甲型消防箱厚度为240MM,可否改为200MM?个人感觉无法满足安装要求,但我这里有位大哥非要改,纠结。。。。。。

请教做施工的同行:
图集L03S004-19中甲型消防箱厚度为240MM,可否改为200MM?个人感觉无法满足安装要求,但我这里有位大哥非要改,纠结。。。。。。
免费打赏
黄cyzf
2011年06月07日 15:59:19
2楼
这是个什么图集?国标里有薄形的,可满足要求!
回复
jian_cong
2011年06月14日 00:31:39
3楼
国标图集有薄型的消火栓箱可以用。
特制的尺寸也不是不可以,贵!
回复
lphf
2011年06月14日 13:03:56
4楼
薄的180都行了
回复
lzhp1985
2011年06月14日 14:13:25
5楼
要注意国标图集上的薄形消火栓箱里面栓口均为可旋转型的…………
回复
hef637
2011年06月14日 21:11:06
6楼
查图集04S202,有
回复
daqingwangdejun
2011年06月14日 22:22:17
7楼
薄的160,但得用旋转型消火栓头,见图集,很清楚
回复
wangshuq
2011年06月15日 15:55:30
8楼
现在建筑设计的多是混凝土墙,厚度一般为200mm或300mm
回复
wangshuq
2011年06月15日 16:04:29
9楼
现在建筑设计的多是混凝土墙,厚度一般为200mm或300m
m,若在使用240厚的消火栓显然有些不妥,或前凸影响走道
留下不安全隐患,或后凸影响室内布置,所以现在图集04S202
中给出了两种厚度的消火栓:180mm及160mm。没有200mm
的消火栓
回复
whq9317
2011年06月15日 16:47:38
10楼
大家帮我看看,SG24B65Z-J带消防软管卷盘的甲型消火栓箱体最薄可以做多少?谢谢各位了!
回复
gszengfu
2011年06月23日 20:36:53
11楼
国标有用薄型的消火栓
回复

相关推荐