请教做施工的同行: 图集L03S004-19中甲型消防箱厚度为240MM,可否改为200MM?个人感觉无法满足安装要求,但我这里有位大哥非要改,纠结。。。。。。
请教做施工的同行:
图集L03S004-19中甲型消防箱厚度为240MM,可否改为200MM?个人感觉无法满足安装要求,但我这里有位大哥非要改,纠结。。。。。。
2楼
这是个什么图集?国标里有薄形的,可满足要求!
回复
3楼
国标图集有薄型的消火栓箱可以用。
特制的尺寸也不是不可以,贵!
回复
4楼
薄的180都行了
回复
5楼
要注意国标图集上的薄形消火栓箱里面栓口均为可旋转型的…………
回复
6楼
查图集04S202,有
回复
7楼
薄的160,但得用旋转型消火栓头,见图集,很清楚
回复
8楼
现在建筑设计的多是混凝土墙,厚度一般为200mm或300mm
回复
9楼
现在建筑设计的多是混凝土墙,厚度一般为200mm或300m
m,若在使用240厚的消火栓显然有些不妥,或前凸影响走道
留下不安全隐患,或后凸影响室内布置,所以现在图集04S202
中给出了两种厚度的消火栓:180mm及160mm。没有200mm
的消火栓
回复
10楼
大家帮我看看,SG24B65Z-J带消防软管卷盘的甲型消火栓箱体最薄可以做多少?谢谢各位了!
回复
11楼
国标有用薄型的消火栓
回复