按照建筑结构荷载规范和一些参考资料,结构基本自振周期大致为:框架结构T1=(0.12~0.15)n, 框—剪和框—筒结构 T1=(0.08~0.12)n 剪力墙和筒中筒结构 T1=(0.04~0.06)n 简单举个例子:一栋18层普通剪力墙住宅 按照上式估算 T1=(0.04~0.06)X18=0.72~1.08 问题就出来了,我一般设计的18层剪力墙住宅 的基本自振周期,通常在1.8~2.0之间。算按照上式说明周期偏长,结构太“软”,可其他指标都能满足要求,如果一位按.0.72~1.08控制的话,那要增加很多剪力墙,会非常不经济,大家都如何对待这个问题的!
结构基本自振周期大致为:框架结构T1=(0.12~0.15)n,
框—剪和框—筒结构 T1=(0.08~0.12)n
剪力墙和筒中筒结构 T1=(0.04~0.06)n
简单举个例子:一栋18层普通剪力墙住宅 按照上式估算 T1=(0.04~0.06)X18=0.72~1.08
问题就出来了,我一般设计的18层剪力墙住宅 的基本自振周期,通常在1.8~2.0之间。算按照上式说明周期偏长,结构太“软”,可其他指标都能满足要求,如果一位按.0.72~1.08控制的话,那要增加很多剪力墙,会非常不经济,大家都如何对待这个问题的!