直埋电缆沟实拍
sudukay
sudukay Lv.4
2006年05月11日 01:54:54
来自于工地图片
只看楼主

1

1

1147283681323.jpg

免费打赏
guowei-william
2006年06月13日 13:53:34
22楼
第一次看到这么规范的直埋电缆施工,不错,开眼界了。
回复
maozhenjun1121
2006年06月13日 16:44:00
23楼
总的来说,上边做的挺好,但是提一点问题参考:1、电缆底层铺沙10CM,或者细土,电缆上铺沙10CM,或者细土,,每50米做一个电缆标志
回复
daiyu83
2006年06月14日 08:26:08
24楼


这盖板不错,看起来舒服,
回复
daiyu83
2006年06月14日 08:30:17
25楼


高压一般没人偷吧.我们这里低压电缆.................
想知道你们怎么防盗??
我们这里是直埋加盖板,再浇10CM混凝土;或直接浇混凝土,但是这样没的维修了以后
被小偷逼的没办法了..
有没其他好办法啊
回复
fengxinglin
2006年06月14日 11:38:00
26楼
谢谢搂主,支持
回复
mzwhzqx
2006年06月15日 17:28:22
27楼
比较规范,不过,防护板好像是磁砖做的?用红砖或砼块好点吧?!
回复
qwas526
2006年06月17日 15:07:04
28楼
警示带应当用中文的.要不等找人翻译出来也该挖到电缆了.
回复
hello60
2006年06月18日 11:41:50
29楼
多大的电缆?
回复
liufengjian2008
2006年06月20日 11:51:53
30楼
上面写的是33KV啊!怎么没有看到吗?是现在一种新的敷设方式啊 ,
回复
mcz-00
2006年06月21日 18:26:09
31楼
直埋电缆沟不仅仅是盖砖,还应铺沙。看看你的电缆沟坑坑洼洼,还有碎石,不合格呀。
回复

相关推荐