莱富康src-s-463螺杆机加减载不正常
wudongjie
wudongjie Lv.2
2011年06月06日 22:07:09
来自于中央空调
只看楼主

我们公司用的中央空调机头是莱富康的src-s-463型螺杆机今年开机发现有一个机头加载到75%到100%很难加上去要等5-6分钟才能到额定电流(在没加上去之前毛细管先是热的过一会凉个4-5分钟再热就加载上去了)。卸载时也是100%-75%偶尔卸不下了但毛细管挺热请各位工程师给分析一下。电磁阀供电正常。

我们公司用的中央空调机头是莱富康的src-s-463型螺杆机今年开机发现有一个机头加载到75%到100%很难加上去要等5-6分钟才能到额定电流(在没加上去之前毛细管先是热的过一会凉个4-5分钟再热就加载上去了)。卸载时也是100%-75%偶尔卸不下了但毛细管挺热请各位工程师给分析一下。电磁阀供电正常。
免费打赏
wudongjie
2011年06月07日 11:54:08
2楼
大侠们谁能帮我一下
回复
wudongjie
2011年06月07日 18:56:34
3楼
加载到100%后,电磁阀通电卸载不了包括25%、50%、75%三个电磁阀都不能卸载电磁阀听声音正常。
回复
wudongjie
2011年06月07日 19:00:21
4楼
刚换的冷冻油是cpi-cp-4214-320的和机组油是一样的不知和油是否有关系?我们这四个机头其他三个都没油问题工作正常。
回复
fengqinshuo
2011年06月09日 10:14:39
5楼
还在保修期的话喊厂家换个质量好的电磁阀就行了
回复
bb3349
2011年06月09日 13:18:11
6楼
有没有堵的情况啊?
回复
wudongjie
2011年06月09日 16:12:06
7楼
昨天检查的冷冻油油压虽然是压差回油过滤器前后压力相差不大,电磁阀动作听声音是正常的。即便是电磁阀故障但是加载到75%以后有一段时间毛细管是凉的(不过油)过一会才加上去。
回复
wudongjie
2011年06月09日 16:17:41
8楼
堵得情况:油过滤器压差正常,毛细管加减载都热也应该没堵,至于电磁阀到低压端的油管如果要是堵加载应该很快,而且电磁阀加完载以后,用手动给任意一个电磁阀加电都会暂时无法卸载。