请教个初级的问题,双控的日光灯在断电后依然闪烁
dyszzjg
dyszzjg Lv.2
2006年05月10日 21:27:13
来自于照明工程
只看楼主

请教个初级的问题,双控的日光灯在断电后依然闪烁是咋回事,我已经将进出线交换了?刚装修的房子,遇到这样的问题,请各位师傅指点指点.

请教个初级的问题,双控的日光灯在断电后依然闪烁是咋回事,我已经将进出线交换了?刚装修的房子,遇到这样的问题,请各位师傅指点指点.
免费打赏
zh_yingyu
2006年05月12日 12:39:05
2楼
估计是接线错误。
另外,你闪烁是什么意思?继续亮?
估计你是指开关关闭之后灯具仍然亮,那么是接线错误
如果是因为停电而断电,那灯要再亮就奇怪了
回复
tnazxc
2006年05月12日 17:00:41
3楼
双控开关控制日光灯时,L线进光管,开关只控制了N线。故开关断开后、日光管仍有余辉,只需改正为L进开关,N接光管未端即可解決。
回复
s96329
2007年12月04日 22:23:02
4楼
我也遇到过这种问题,像上面那位老兄所讲如果说控制零线的话可能会闪烁.但我控制火线也是一样闪烁,问一些朋友后都说可能是日光灯质量的问题.
回复
buhuitou609
2008年01月20日 22:31:53
5楼
灯管完全冷却就应该没事了。有可能是启辉器里的电容放电所致吧?
回复
xjt852
2008年01月21日 09:48:13
6楼
检查一下你用的开关,现在很多开关为夜间指示开关位置而装有一个二极管(与开关并联),如果有,你断开二极管试一试