我在调试一学校生活污水A/0法处理工艺,开始阶段效果还可以,但10天左右后,曝气池中出现上浮黑色油泡末,且量越来越多。来水C0D为600左右,前段无隔油池和初沉池,只有调节池,结果大半年沉淀的底部污泥和浮油进入A/0段。后来,加了隔油设施,也清除了调节池底部厌氧污泥,但是此现象仍然出现,无法解决,也不好判断主要由什么原因引起。请各位能者之师给出真知灼见,助我渡过调试难关,十分感谢。
看来水中的表面活性物质很多,这样处理COD出水能达标吗?
回复
3楼
不赞同楼上的观点,他的污水个人认为问题出在对于食堂污水没有进行隔油处理,长期下去,粘油包裹住了菌胶团,致使出水水质下降,解决办法可以接种新污泥重新培养哦。欢迎拍砖
回复
4楼
感谢以上两位拍砖,欢迎更多环保同行者赐教。
学校确实无隔油措施,但是我方已经加设隔油池,并清除调节池大半年沉积的腐败污泥,对污水起到了一定的改善作用,但是仍然有以上状况,只是状态较以前好些了。
另外,设计MLSS浓度为4000mg/L,是否对应的污泥浓度比SV%约为30-40%?但经过一学校研究生取样分析,确得出污泥浓度比SV%为20%的时候,MLSS浓度为4900mg/L,对此我表示怀疑,还请各位同行给出自己的看法。谢谢。
欢迎大家讨论。
回复
5楼
查看溶解氧浓度、分析MLVSS、分析污泥龄、进水BOD浓度?请分析一些相关参数。有可能溶氧不够,泥龄过长,还有可能营养物不够。另外,采取措施后,要过一段时间才能看出来。
回复
6楼
就是洗涤剂用的太多而已!
回复