祝大家端午快乐先。。。给一新厂走线,业主要求地埋节省空间,并且线以后能抽出来,便于维护,地面不影响走车和人,最后一再强调节省投资,结果施工成了这样子,倒合业主的意思,见图,大家帮忙说说行不行,遍查各坛子没见到这种施工案例,帮忙介绍个穿管地埋的规范,谢谢沟倒有70公分深,普通PVC阻燃线管,放一层混凝土再放管,共两层,地面走车地面不走车,直接用土埋了

祝大家端午快乐先。。。
给一新厂走线,业主要求地埋节省空间,并且线以后能抽出来,便于维护,地面不影响走车和人,最后一再强调节省投资,结果施工成了这样子,倒合业主的意思,见图,大家帮忙说说行不行,遍查各坛子没见到这种施工案例,帮忙介绍个穿管地埋的规范,谢谢

沟倒有70公分深,普通PVC阻燃线管,放一层混凝土再放管,共两层,地面走车
Image0006.jpg

地面不走车,直接用土埋了
Image0001.jpg

Image0001.jpg


Image0006.jpg

免费打赏
nanhu006
2011年06月07日 09:48:14
2楼
关建是这种PVC管上走车能搞压吗?
回复
y502x
2011年06月07日 09:55:56
3楼
回复
fulyxu
2011年06月07日 09:59:43
4楼
地上不走车,用PVC管是可以的。
回复
xinxin200018
2011年06月07日 10:03:39
5楼
pvc管不耐压,一两年就会压的短路冒烟
回复
t800
2011年06月07日 10:15:11
6楼
走车的地方规范应该是钢管。要是说节约的话,用塑料管也不是不可以,就是管子和管子直接的间距应该至少一个管子的距离,并且应该排布均匀。另外管子长度有多长?太长太细不好穿线。
回复
imfocus
2011年06月07日 10:27:20
7楼
PVC管要用重型管,混凝土浇注下。
回复
zyd0614
2011年06月07日 11:05:30
8楼
如果上面行车的话,建议你用排列式的方法埋管,人行道宜用PE或PVC管,行车道宜用PE管或玻璃纤维管,建议使用单条管长度6米。
回复
zyd0614
2011年06月07日 11:12:06
9楼
两层的话搞个图给你看
回复
liu630
2011年06月07日 11:35:31
10楼
如果过车就应该使用钢管,使用PVC管也行,就要打混凝土包封,不过从照片上看,混凝土包封不合格,第二张照片根本就没看见有包封。
回复
jlccdwy
2011年06月07日 14:15:28
11楼
如果过车电缆埋深要在1m以下,且应采取保护措施。即使上面不过车,在电缆上、下方要铺设不小于100mm厚的排水性能好的软土或沙子, 其上还要沿电缆全长铺设保护水泥盖板。