祝大家端午快乐先。。。给一新厂走线,业主要求地埋节省空间,并且线以后能抽出来,便于维护,地面不影响走车和人,最后一再强调节省投资,结果施工成了这样子,倒合业主的意思,见图,大家帮忙说说行不行,遍查各坛子没见到这种施工案例,帮忙介绍个穿管地埋的规范,谢谢沟倒有70公分深,普通PVC阻燃线管,放一层混凝土再放管,共两层,地面走车地面不走车,直接用土埋了
祝大家端午快乐先。。。
给一新厂走线,业主要求地埋节省空间,并且线以后能抽出来,便于维护,地面不影响走车和人,最后一再强调节省投资,结果施工成了这样子,倒合业主的意思,见图,大家帮忙说说行不行,遍查各坛子没见到这种施工案例,帮忙介绍个穿管地埋的规范,谢谢
沟倒有70公分深,普通PVC阻燃线管,放一层混凝土再放管,共两层,地面走车
地面不走车,直接用土埋了
12楼
学习了啊,呵呵
回复
13楼
0.7米过浅了,要考虑路上的动荷载有多大,根据荷载考虑埋深和选材,混凝土包封,理论上可以,但是你的这个厚度不行,混凝土的强度不够,说白了,混凝土包封,其实就等同于排管敷设。
回复
14楼
同意此观点。
1、穿马路最好用钢套管;
2、其余管段砼包封不符合要求,砼的强度、浇捣均不规范。
回复
15楼
学习了!
回复
16楼
学习,学习,在学习了,
回复
17楼
用螺旋套管,实在感觉浪费的话,就用无缝钢管啦
回复
18楼
没问题的,只是以后更换就麻烦了,最好穿钢管敷设,省了后顾之忧
回复
19楼
回复
20楼
哪有混凝土包封?看图就是直接把混凝土倒在面层!
回复
21楼
没问题的,只是以后更换就麻烦了,最好穿钢管敷设,省了后顾之忧
回复