变压器中性点直接接地,电机是4芯电缆,其中一根直接与配电室接地铜牌连接,电机外壳在与接地扁铁连接,请问这是属于那种接地系统,外壳再次接地的目的是什么,我们这是防爆区域
变压器中性点直接接地,电机是4芯电缆,其中一根直接与配电室接地铜牌连接,电机外壳在与接地扁铁连接,请问这是属于那种接地系统,外壳再次接地的目的是什么,我们这是防爆区域
12楼
外壳与扁钢的接地叫明显接地。
回复
13楼
TN-C 哇哈哈 以前我也纠结了很长时间的
回复
14楼
电缆是4芯的,且在电机上有重复接地,只能是TN-C系统。PEN重复接地的作用是,当电机发生相线与机壳接触时,可以有效地降低零线的对地电压。
回复
15楼
接电机是4芯电缆-------- 3根相线+1根PE线
电机外壳在(再)与接地扁铁连接-------- PE线重复接地
请问这是属于那种接地系统-------- 应该是TN-S
除老建筑外,很少见在末端使用TN-C系统
回复
16楼
接配电室的那根电缆时PE线,3+1的电缆(因为电动机不是三相不平衡负载,N线电流可不计),外壳和接地扁钢连接是防止电动机外壳带电
回复
17楼
接地系统绝对是TN-S,因为变压器中心点接地了,PE,N已经分开了。
回复