变压器中性点直接接地,电机是4芯电缆,其中一根直接与配电室接地铜牌连接,电机外壳在与接地扁铁连接,请问这是属于那种接地系统,外壳再次接地的目的是什么,我们这是防爆区域
变压器中性点直接接地,电机是4芯电缆,其中一根直接与配电室接地铜牌连接,电机外壳在与接地扁铁连接,请问这是属于那种接地系统,外壳再次接地的目的是什么,我们这是防爆区域
2楼
应该是TT系统吧
回复
3楼
回复
4楼
谁能详细的说说呀
回复
5楼
变压器中性点直接接地,电机是4芯电缆,其中一根直接与配电室接地铜牌连接,
-------TN--S系统或TN--C系统。
电机外壳在与接地扁铁连接,外壳再次接地的目的是什么,
--------重复接地,所以,基本排除TN-C系统。
我们这是防爆区域
--------应该是采用安全性能更高的TN-S系统。
回复
6楼
同意地下室的说法!
回复
7楼
回复
8楼
变压器中性点直接接地当然是TN接地系统。
电机外壳接地是防静电接地,因为是爆炸危险区嘛。
回复
9楼
你弄复杂了
回复
10楼
TN-C 系统
回复
11楼
同意5楼的意见。