如题:西门子M440变频器调频率是我看见手册上可以用电位器、BOP等,我想请教可以用2个按钮调整频率的快慢吗?2、我现在是2地控制,2个是4~20MA,一个想用按钮(如果不能用按钮)也可以用电位器,但是怎么通过参数来2路切换呢?还是用外部控制来切换2路输入?
如题:西门子M440变频器调频率是我看见手册上可以用电位器、BOP等,我想请教可以用2个按钮调整频率的快慢吗?
2、我现在是2地控制,2个是4~20MA,一个想用按钮(如果不能用按钮)也可以用电位器,但是怎么通过参数来2路切换呢?还是用外部控制来切换2路输入?
2楼
需要设制一个开入量来控制那一路起作用!
回复
3楼
按钮控制的就用开关量,用两个多功能端子,一个设置加频率一个设置减频率,就可以了
关于你的两路控制频率,我想是得用两个通道(开关量一路通道,4-20MA一路通道),个人感觉得用中间继电器控制两路通道的切换
回复
4楼
用一个6输入的切换开关就可以了!中间两个为输入到变频器的!
回复
5楼
可以用按钮控制速度给定的
回复
6楼
这个问题有点难了,我仪表是一路远控的。期待高手解答
回复
7楼
按钮控制的就用开关量,用两个多功能端子,一个设置加频率一个设置减频率,就可以了
回复
8楼
按钮控制的就用开关量,用两个多功能端子,一个设置加频率一个设置减频率,就可以了,参数调整 701 702
回复
9楼
能否在每一路信号输出端各加一只二极管,然后两路信号并为一路接入?用什么转换开关都不现实的。
回复
10楼
1可以用两个按键来控制频率,把开数字输入的两个分别设为13(增速),14(减速)即可
2最好不要用两种不同的方式来控制频率,因为你的命令源不同,可能会有点问题,或是两个一样的控制方式的话,只需安装转换开关即可,
回复
11楼
没用过!持续关注!
回复