求 1600A断路器说明书
luosidao1234
2011年06月05日 00:33:19
来自于断路器
只看楼主

求 上海人民电器 RMW1-2000/3智能断路器说明书 此断路器电流1600A 电源电压660V ,故障原因送电后屏幕不显示电流,所有指示灯不亮,过段时间就显示电流了(大约几十分钟)以前没有此故障,两台断路器都是出现此故障,求参数说明书

求 上海人民电器 RMW1-2000/3智能断路器说明书 此断路器电流1600A 电源电压660V ,故障原因送电后屏幕不显示电流,所有指示灯不亮,过段时间就显示电流了(大约几十分钟)以前没有此故障,两台断路器都是出现此故障,求参数说明书
jiadafa
2011年06月05日 00:57:32
2楼
你确认一下,是不是控制回路没给控制器供电,用万用表量一下1、2两个端子,看看有没有电压,是否接线可靠;应该是这里的原因;如果接线可靠、电压正常,可能是控制器内的线路板上的电容或是变压器烧掉了,原因可能是,控制器的额定电压与控制电源电压不一致引起的,看看铭牌上标的额定电压与输入电压是不是一致;
过段时间才显示电流是因为,控制器是有两路电源供电的:一路、控制回路直接供电;另一路,是通过内部的速饱和互感器,当主回路接通时,通过采集主回路的磁场感应电流供电给控制器的;若没有控制回路的辅助供电,主回路一断开,控制器就没显示了;
解答完毕,若有其它问题,可以加我QQ:1492084145在线探讨;若急的话可打我电话:18796555899,贾;
回复
tiger2006
2011年06月07日 09:16:37
3楼
http://www.renminkaiguan.com/product-center/
直接上这个网站
样本做得还可以
我正在熟悉产品之中
回复
jiadafa
2011年06月07日 10:38:47
4楼

楼上的是来做广告呢?还是真的对产品或是厂家不熟悉?这个“人民”非正宗上海人民电器,叫人民的现在太多了,我熟悉的就不下于五家;还是看看正宗的人民吧: http://www.sreaw.com.cn/ 正宗人民叫“上联”品牌的,看看楼主发的型号,就该知道,那是上联的产品;

[ 本帖最后由 jiadafa 于 2011-6-7 10:39 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开